海信3P圆柱变频空调新机器,2级能耗。师傅安装时抽真空约3~5分钟,说的压力到负值了就停了。现在情况是设定温度18度风量最大,出风口温度才16度(环境温度28),感觉制冷差,开了3个小时温度降了2度,而且降到25度就降不下去了(40平米房间)。想问下这个情况正常吗?是不是属制冷差?和抽真空时间短有关系吗?
卧室新装的科龙1P变频1级能效,设定同样的参数,出风口温度10~12度,这个应该是比较正常吧
发表于 2016-7-1 19:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 20:05:48 | 显示全部楼层
估计抽真空偷工减料了
 楼主| 发表于 2016-7-1 20:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-1 19:33
室温28℃出风16℃是正常的,10~12℃的出风要看环境温度,如果同样是28℃那么机器是缺了点点氟,蒸发温度低 ...

我想知道这个柜机的问题和抽真空时间短有关系吗?抽真空应该是看时间还是看压力到负值就行?
发表于 2016-7-1 20:48:36 | 显示全部楼层
柜机出风口温度本来就没有挂机低
发表于 2016-7-1 20:49:29 | 显示全部楼层
这么大的空调,抽3-5分钟,抽空时间短了。
 楼主| 发表于 2016-7-1 21:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-7-1 20:49
这么大的空调,抽3-5分钟,抽空时间短了。

已经抽到负值了
发表于 2016-7-1 21:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
用多大真空泵,估计没抽干净
 楼主| 发表于 2016-7-1 22:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-1 21:24
用多大真空泵,估计没抽干净

有没有办法检测抽没抽干净
发表于 2016-7-1 22:54:51 | 显示全部楼层
还行吧   温差12度冷  我发现有个别用户要求特别高  你怎么不跟冷冻冰箱比呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:01 , Processed in 0.059390 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表