日立3p空调压缩机不启动!求助

[复制链接]
发表于 2016-7-1 00:49:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 mx-e 于 2016-7-1 00:52 编辑

  把空调机电源断开,另外拿一条带插头的双胶线接在接触器下面线圈的两个脚上,然后把插头插到220电压上看接触器吸不吸合,如果吸合就证明接触器线圈是好的;把这条试验用的线撒掉,把万用表打在电阻1欧档上(对于"为什么要打在1欧档上"这个问题你自己慢慢学习),把两表笔分别搭在接触器上面四个室内机送电到室外机的那四条线四个接头不同边但对应该的两个头上(另两个头也用同样的方法),然后拿个螺丝刀把接触器上面那个小四方形的工作指示杆往下压,压下去后看看万用表电阻是不是在1欧以下(可以多压几次),如果是,那这个接触器就没问题,应该对接触器控制线路进行检查.........
  另外说多一句,你会修空调,却连怎么判断接触器好坏都不懂???????
发表于 2016-7-1 08:16:19 | 显示全部楼层
估计这个是用户吧
发表于 2016-7-1 08:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
把电拔掉,用螺丝刀把接触器捅下去,用电阻档量触点通断,再看线圈是否正常