空调不制冷 接通电磁阀制热正常 求指点

[复制链接]
发表于 2016-6-30 20:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
侧压力粗管0压 平衡压力1.1M 加氟没有用 没测电流  
反转几次 低压上升点 小管结霜  有点制冷
是不是电磁阀故障 还是压缩机 还是赌
吃不准
发表于 2016-6-30 20:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
你这压力好低的说。
 楼主| 发表于 2016-6-30 20:42:24 | 显示全部楼层
lanhaer2008 发表于 2016-6-30 20:37
你这压力好低的说。

外机已经
拆回来不知道换什么
不是缺氟 我想换电磁阀 但不确定
发表于 2016-6-30 20:45:37 | 显示全部楼层
检查 四通阀  可能换向 不到位
 楼主| 发表于 2016-6-30 20:50:54 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-6-30 20:45
检查 四通阀  可能换向 不到位

四通阀问题会使粗管压力变低吗
 楼主| 发表于 2016-6-30 20:52:13 | 显示全部楼层
换四通阀很麻烦的 不确定不敢换
发表于 2016-6-30 20:54:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-6-30 20:59 编辑
song_asd 发表于 2016-6-30 20:52
换四通阀很麻烦的 不确定不敢换

我没说  让你换    因为你说制热正常    因为空调 制冷  制热   除了 单向阀  外  其他的 都是公用的     

只要 你能判断  四通阀  能在制冷位置 就行      你自己 做主

发表于 2016-6-30 21:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
轻轻敲一下四通阀看看
发表于 2016-6-30 21:59:13 | 显示全部楼层
今天刚搞好一台志高3P,细管结霜。粗管压力为零。开机5分钟压缩机过热保护。把毛细管换掉,用氮气清洗,现在运行一切正常。
发表于 2016-6-30 23:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
大时代家电 发表于 2016-6-30 21:59
今天刚搞好一台志高3P,细管结霜。粗管压力为零。开机5分钟压缩机过热保护。把毛细管换掉,用氮气清洗,现 ...

为什么要换毛细管?毛细管堵你是怎么判断的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 20:06 , Processed in 0.059630 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表