维修一台风冷四匹机组,更换压缩机,加氟四公斤,高压14,低压2,回气管结露,电流2.7,过滤器温热,请问氟利昂多少合适吗?请大师指教,谢谢。
发表于 2016-6-30 19:54:11 | 显示全部楼层
差不多少了 先运行一段时间看看  不行的话在加点就行了
发表于 2016-6-30 20:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
4匹,八公斤左右得
 楼主| 发表于 2016-6-30 23:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
祥坤446313670 发表于 2016-6-30 19:54
差不多少了 先运行一段时间看看  不行的话在加点就行了

好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-30 23:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-6-30 20:16
4匹,八公斤左右得

应该没有这么多吧?
发表于 2016-7-1 16:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么算冷库几匹了?
 楼主| 发表于 2016-7-1 21:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机上面有型号的
发表于 2016-7-1 21:52:47 | 显示全部楼层
环境温度?要求库温?
发表于 2016-7-1 21:58:13 | 显示全部楼层
这么多大神 我等看看、、
发表于 2016-7-1 23:18:30 | 显示全部楼层
哥,我这样跟你说吧!
加多加少并没有定量的,不管你有没有储液罐,你在供液电磁阀前面或者后面装个视液镜,能看到氨水流动。
开机加氨,加到视液镜满液之后先等下,接着试机,如果看到视液镜里有气泡,再加点。
这就是满液,供液管一直到膨胀阀前面满液没气泡就是最理想的了
有储液罐的多加半桶都没事。
前段时间组装的7.5匹机组带一个小的卧式储液器,加了两桶半404氨水,才满液,试机就OK了