LG柜式2P机,制冷效果差电流过大什么原因?

[复制链接]
发表于 2016-6-30 15:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我家的2P定频柜机,是冬天室外0度左右时加的制冷剂,当时按照铭牌规定加注F22,压力和工作电流都符合额定值。因为冬天制冷效果满意,但现在到室外温度30度,感觉制冷效果很差,15平方米20分钟降低了2度,测量电流11.5A,额定是8.0A,不知是怎么回事,是制冷系统那部分器件出现了故障?请高手给预指点帮助,有可能是什么故障?谢谢了!
发表于 2016-6-30 15:20:47 | 显示全部楼层
当时按照铭牌规定加注F22,   也就是  称重 加的?
 楼主| 发表于 2016-6-30 15:25:28 | 显示全部楼层
当时是看钳形表电流加注的F22
 楼主| 发表于 2016-6-30 15:26:20 | 显示全部楼层
当时的运行压力也在正常范围内
发表于 2016-6-30 15:32:33 | 显示全部楼层
我爱家电维修LYX 发表于 2016-6-30 15:26
当时的运行压力也在正常范围内

哦  我明白了   
 楼主| 发表于 2016-6-30 15:34:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上师傅回复!
 楼主| 发表于 2016-6-30 15:57:31 | 显示全部楼层
是压缩机的问题?还是四通阀的问题?还是冷媒加注过多问题?管路压扁?外机散热器过脏?。。。
发表于 2016-6-30 16:38:37 | 显示全部楼层
蒸发器 清洗个
发表于 2016-6-30 16:46:25 | 显示全部楼层
不是称重加的就放雪种啊,肯定加多了。
发表于 2016-6-30 17:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
冬天你是抽真空再定量加的制冷剂吗?