本帖最后由 lijunquan 于 2016-6-30 08:08 编辑
周涛老师的文章,你参考一下。
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... page=628#pid4957177
粗管子结霜
粗管子结霜常见于两种
第一种是刚移过机或者是新装机,粗管子握扁了
这种现象是蒸发器不冷,粗管阀却异常的冷,那是粗管子握扁后产生了二次节流,而蒸发器不冷的原因却是液体氟利昂滞留在蒸发器;压力高,蒸发温度也高造成的
第二种情况是冷气带不走
例如过滤网太脏,蒸发器的迎风面太脏,不容易过风,电机系统出了问题,转速过于慢,房间温度实在是太低造成的
这种现象比较容易发现;就是室内机的蒸发器也会均匀的结霜.
他和缺氟的结霜不一样的是;缺氟结霜是斑马霜或者是管道的前面结霜而后面却是常温的
当然还有一种现象是室内外机都有分支毛细管,当缺氟在三四公斤的时候也会出现粗管阀和室外机所有的粗管子结霜,这是一种特例,如果缺氟缺的太厉害,那么粗管子也就不会结霜了
那么氟加多了会不会结霜呢?回答是肯定的!不会!蒸发压力高了蒸发的温度也高了,怎么会结霜呢
四通阀或者是压机串气了会不会呢,回答也是不会的!,四通阀串气了粗管子有可能是个热的,根本就不可能结霜,压机串气了,制冷很差,更不会结霜
两则都是粗管阀特别的冷;
不同的是内热交不冷是粗管子握扁了。