楼主: 维修之旅

细管微凉效果一般究竟是哪里不对?

[复制链接]
发表于 2016-6-30 11:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-6-30 10:36
如果细管阀冷过粗管阀,那就不正常了

那就是缺了一口氟
 楼主| 发表于 2016-6-30 12:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-6-30 10:34
正常的小挂机开机半个小时后,细管阀确实是微凉不结露的......

看来我确实是经验太少,挂机一直都是以压力,电流,粗细管结露情况,出风口温度以及出水情况作为制冷正常不正常的标准,经常看到挂机外机都是两阀湿漉漉的觉得这样才正常,周师傅这样一说就明白了,看来只要空调进出风口温差能到标准就基本可以判断没事了。
 楼主| 发表于 2016-6-30 12:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-30 12:29:30 来自手机 | 显示全部楼层
三级菜鸟 发表于 2016-6-30 11:13
那就是缺了一口氟

刚开机细管很凉慢慢的粗管比细管凉并结露这个是常识,但此机慢慢的细管干了我就觉得好像是散热部分有问题,并一直纠结于此看了周师傅的回复才知道我走了弯路。
发表于 2016-6-30 12:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
维修之旅 发表于 2016-6-30 12:29
刚开机细管很凉慢慢的粗管比细管凉并结露这个是常识,但此机慢慢的细管干了我就觉得好像是散热部分有问题 ...

学习就是为了少走弯路
发表于 2016-6-30 12:54:59 | 显示全部楼层
维修之旅 发表于 2016-6-30 12:29
刚开机细管很凉慢慢的粗管比细管凉并结露这个是常识,但此机慢慢的细管干了我就觉得好像是散热部分有问题 ...

放点氟试试呗
 楼主| 发表于 2016-6-30 13:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
18537402405 发表于 2016-6-30 12:54
放点氟试试呗

考虑过氟多了这个问题,但之前一直正常,再看表压在正常范围就没去放它
发表于 2016-6-30 13:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
高压阀是不是没有全开,还是,检查一下
发表于 2016-6-30 14:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主能否将室内外温度啥的参数报上来,差不多就差不多了,行了就这样。如较真的话,需要测试好多数据来的
发表于 2016-6-30 17:37:07 | 显示全部楼层
我觉得你不凡把氟放到0.4看看,或许你会哈哈大笑……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 12:11 , Processed in 0.053817 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表