楼主: 维修之旅

细管微凉效果一般究竟是哪里不对?

[复制链接]
发表于 2016-6-30 07:07:36 | 显示全部楼层
安全最重要呢,问题解决了吗师傅,有些用户都是乱说的,我那天去看了一台空调,也是说开始效果很好,现在不行了,我测了一下出口温度和室内的温度,相差10度,我就说没有问题就直接走人了
 楼主| 发表于 2016-6-30 07:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
蓝海战略 发表于 2016-6-29 23:37
压力有多少 电压稳定吗 测了么 风机保护不会无缘无故烧 转子卡死了也不一定 散热不良也应该考虑进去 不是风 ...

压力0.5,电压218,风机其实保护器没坏,没拆时线圈中间头不通,但拆开了又通了,线圈颜色非常正常,保险起见把保护器直通了,转子非常灵活,我也怀疑用户可能是心理作用,但小阀不结露显然不对。
 楼主| 发表于 2016-6-30 07:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
linkqian 发表于 2016-6-29 23:19
压缩机效能下降,或者电容容量变小。

压缩机电容35uf,至于压缩机性能感觉不可能突然就下降许多
 楼主| 发表于 2016-6-30 07:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
kklloopp 发表于 2016-6-30 00:16
你这空调没毛病吧

如果不是液阀不结露,我也觉得此机基本没问题
 楼主| 发表于 2016-6-30 07:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
瑞祥维修2016 发表于 2016-6-30 07:07
安全最重要呢,问题解决了吗师傅,有些用户都是乱说的,我那天去看了一台空调,也是说开始效果很好,现在不 ...

临走时说再试试看吧临近傍晚气温稍降,她也说感觉和外面温差不小,又说那时也许太忙感觉热(理发店)不过我认为挂机小阀不湿不对,一般都不测温,这次也没带温度表所以凭感觉弄不准温差具体怎样。
发表于 2016-6-30 07:53:22 | 显示全部楼层
维修之旅 发表于 2016-6-30 07:19
如果不是液阀不结露,我也觉得此机基本没问题

细管不结露甚至温度和室外温度差不多,好像也是正常的,如果节流阀毛细管在室内机的话,可能会有这个现象。不知道说的对不对!请指教。
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
lijunquan 发表于 2016-6-30 07:53
细管不结露甚至温度和室外温度差不多,好像也是正常的,如果节流阀毛细管在室内机的话,可能会有这个现象 ...

该机是挂机毛细管在外机,这样就不对了
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
lijunquan 发表于 2016-6-30 07:53
细管不结露甚至温度和室外温度差不多,好像也是正常的,如果节流阀毛细管在室内机的话,可能会有这个现象 ...

说指教就严重了,我也是在学习,接触的少,要不就不发帖问了!
发表于 2016-6-30 10:34:40 | 显示全部楼层
正常的小挂机开机半个小时后,细管阀确实是微凉不结露的......
发表于 2016-6-30 10:36:01 | 显示全部楼层
如果细管阀冷过粗管阀,那就不正常了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 19:39 , Processed in 0.057012 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表