空调柜机蒸发器一半凉一半不凉。求高手指点

[复制链接]
发表于 2016-6-29 12:47:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,修一台柜机高压管凉低压常温,蒸发器只有一小部分凉,上部常温,制冷剂正常压力0.45,压机电容风扇电容都正常!此机换过压缩机,不知道是不是抽过真空,外风机出风不是太热,怀疑脏堵节流了,导致制冷剂提前蒸发了,不知道小弟分析的可对?求高手指点怎么样处理这种情况?
发表于 2016-6-29 13:00:21 | 显示全部楼层
缺氟了吧

















发表于 2016-6-29 13:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-29 14:55:20 | 显示全部楼层
恐怕就是一个简单的缺氟!!!!!
发表于 2016-6-29 15:06:46 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-6-29 14:55
恐怕就是一个简单的缺氟!!!!!

周老师,美的5P天花机第一次出现EA故障代码,更换外机主板用来将近一年没出现问题,上个月又出现PD故障代码,又换了外机主板,用了一个月,现在又出现EA故障代码了,这机到底哪里出问题了,该如何下手修呢,请多指教一下,谢谢!
发表于 2016-6-29 15:41:16 | 显示全部楼层
HPQ0068 发表于 2016-6-29 15:06
周老师,美的5P天花机第一次出现EA故障代码,更换外机主板用来将近一年没出现问题,上个月又出现PD故障代 ...

我手头没有故障代码,实在是不好说....
发表于 2016-6-29 15:46:53 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-6-29 15:41
我手头没有故障代码,实在是不好说....

EA是相序反接故障,但是这是正常运行时出现的故障代码,不是新装机,PD是电流过载保护
发表于 2016-6-29 15:50:15 | 显示全部楼层
HPQ0068 发表于 2016-6-29 15:46
EA是相序反接故障,但是这是正常运行时出现的故障代码,不是新装机,PD是电流过载保护

那这不是一码事,恐怕是多重故障吧............
摊上这事,那也是没办法的事情,一个个的来吧
 楼主| 发表于 2016-6-29 20:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟高压管也没结霜,有管露,就是内蒸发器一半凉,请周涛老师指点下35度的天气3p柜机氟加到几个压力
发表于 2016-6-29 21:06:45 | 显示全部楼层
hh3344179 发表于 2016-6-29 20:47
缺氟高压管也没结霜,有管露,就是内蒸发器一半凉,请周涛老师指点下35度的天气3p柜机氟加到几个压力

再加点氟试试.........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 20:06 , Processed in 0.060736 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表