楼主: 克林巴巴

高压过高

[复制链接]
发表于 2016-6-29 16:49:13 | 显示全部楼层
楼主不会是加气态吧?应加液态才对.原装大金是有虹吸管的.立着即可.
发表于 2016-6-29 17:00:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-29 17:20:40 | 显示全部楼层

你的板换的进水处是不是接有水流控制阀,要有的话应该就是这里的问题了流量太小。看那个阀好像拾靠压力控制的的但好像没接。
发表于 2016-6-29 17:55:19 | 显示全部楼层
氟可能加多了
发表于 2016-6-29 17:57:40 | 显示全部楼层
个人觉得冷却水循环不畅是主要原因。另一个你对比下两台机器电流,参考下,或许有发现。
 楼主| 发表于 2016-6-29 19:53:24 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-6-29 16:49
楼主不会是加气态吧?应加液态才对.原装大金是有虹吸管的.立着即可.

   还没差到这地步。绝对的加液。
 楼主| 发表于 2016-6-29 19:56:52 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2016-6-29 17:20
你的板换的进水处是不是接有水流控制阀,要有的话应该就是这里的问题了流量太小。看那个阀好像拾靠压力 ...

您看得很仔细,那控制阀的阀芯就因为这事把它拆了。水流很大。
发表于 2016-6-29 20:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2016-6-28 23:49
板式换热器,如果没有储液罐,制冷剂的量一定要准,高压过高无非就是几个问题,冷凝不好、制冷剂过多、制冷 ...

我认为他用的是假410A,即R32的含量较高,或者完全是R32,若是用R32只注入原有的7O%,功率和排气温度就己经比原机用纯R410A高了,
发表于 2016-6-29 20:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
你的R4l0多少钱买的?可能是R32冒充的,把冷媒充到 塑料袋 然后点火看能不能燃烧
发表于 2016-6-29 20:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2016-6-29 21:16 编辑

图中还有几个白色的过滤器未换