高压过高

[复制链接]
发表于 2016-6-28 21:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 克林巴巴 于 2016-6-28 21:40 编辑

 今天修一制冷设备,R410a工质,起先检查出是压缩机坏了。换同型号的压机,顺带换了过滤器,,过滤器焊好了,就用氮气冲,还特意把压机的排气管这头焊死。一个人开气阀,另一个人握住管口一捂一放。如此反复几次。之后架上4L的真空泵抽真空。至少抽了30分钟,放心地加氟。氟是用称称量加的。寻思这样应该是一次成功,可是老天爷偏偏不照顾。开机后换热板(冷凝器)滚烫,就连整根出水管(冷却水)都烫。一量压力,(当时室内温度28°)高压35公斤,低压11公斤,制冷效果倒是有,压机工作时温度表在下降。但是不一会儿就高压保护停机了。这管路就中间有个膨胀阀,我调了膨胀阀也没见效果,难道是膨胀阀堵了?冷却水绝对没问题,不要考虑。厂房里另一台正常工作的同样空调,高压18公斤,低压8公斤。大家给参谋参谋,到底哪里出错了。我现在愁死了,素手无策。谢谢各位师傅帮忙了。
格力空调 主板 006_副本jintian .jpg
照片 001_副本.jpg
发表于 2016-6-28 21:42:53 | 显示全部楼层
冷凝器散热不好
发表于 2016-6-28 21:52:05 | 显示全部楼层
还是散热问题,要么制冷剂假了?
发表于 2016-6-28 21:52:17 | 显示全部楼层
工质加多了。
发表于 2016-6-28 21:57:00 | 显示全部楼层
大伙都为你  处处招    我先问你    你能确保  的称  是准确的吗?   请核实一下
发表于 2016-6-28 21:57:22 | 显示全部楼层
氟可能加多了。
发表于 2016-6-28 21:58:22 | 显示全部楼层
还特意把压机的排气管这头焊死。一个人开气阀,另一个人握住管口一捂一放。如此反复几次
???没有看明白什么意思
楼上几个都说的很有道理,还有一种可能是真空没有抽干净?
发表于 2016-6-28 22:07:09 | 显示全部楼层
谢谢谢分享
发表于 2016-6-28 23:49:02 | 显示全部楼层
板式换热器,如果没有储液罐,制冷剂的量一定要准,高压过高无非就是几个问题,冷凝不好、制冷剂过多、制冷剂质量问题(假货)),系统有不可凝气体(空气)等等,如果你说出水口都烫,那肯定是水流太慢,这个有可能板式换热器堵了,将水的进出口调换一下,看看能不能冲出脏东西,
 楼主| 发表于 2016-6-29 11:24:38 | 显示全部楼层
金林维修 发表于 2016-6-28 21:58
还特意把压机的排气管这头焊死。一个人开气阀,另一个人握住管口一捂一放。如此反复几次
???没有看明白 ...

这是的情况是这样的:系统中间坏的压机已经割下来了,新的还没有焊上去,这不是就有两管口了嘛,一排气口,一回气口。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 01:42 , Processed in 0.051152 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表