空调疑问请教各位,特别是周老师

[复制链接]
发表于 2016-6-28 20:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
背景:
美的KF-26W-039,移机前后发生不同现象,求指教

发贴人从事液晶面板维修,对空调来讲,只是用户级别,但是深知术业专攻的道理,所以并不完全是以省钱为目的,望知道大概,请人来后不至于被埋隐患

求教原因如下:
1、发贴人现负债创业中,居住环境拥挤不堪(以前是仓库),不熟悉的人操作不便
2、位置在深圳,目前这里的从业者,真正技术好的很难找,很多是挣快钱的
3、还很容易遇上故意埋隐患,麻烦不断的

过程:
* 空调久了没用,开机十几秒后跳全屋总匣,声音也比之前要大,试过很多次都一样
* 反正要移内机到小阁楼,准备移机时一起解决,后来发现环境太窄,请人来很难操作,还易损坏屋内东西,决定自己移
* 打算先打开外机观察一下,开上盖看电路,没有发现明显问题,开了一下机,明显跳匣时间延长了,从十几秒到了一分多钟,压缩机旁应该是气液分离器,很烫,怀疑散热不良
* 断电,冲洗外机翅片,顺便洗了内机滤网,再开机五分钟都没跳匣,声音也小多了,但是因为移动过一下,所以不确定是为什么小了。不管了,先移机,待在这十几平米不透风的城中村房已经十天了,室内温度没低过33度,很难专心工作
* 跟论坛学习的收氟,完成后小心拆下内机,花了两个多小时及多处伤口移至阁楼上,过程中有非常注意铜管不被折到
* 慢慢理好铜管,挂好内机,到窗台上准备接管线
* 打开拆机时缠在细管喇叭口的胶布,却发现有些粉末,轻轻敲几下,居然还倒出来一些,总的差不多有一克盐那么多,不太可能是移机过程中刮到的墙灰,况且是咖啡色的(不是说管子里很怕异物吗),抖干净先装上
* 装上粗管后,开了一点细管阀后,再按顶针进入排空环节,两秒钟不到手就凉了,因为没有经验,再排了一下,不知道是不是雪种排多了
* 全部盖帽上好,接上电开机,试了一个多小时,也没有跳匣,但是注意到细管阀门结霜,因为出租屋没地线,万用表量铜管对地有电,没敢多接触
* 因自己没多少经验,暂时调到除湿,到凌晨大概有8个小时的样子,听到压缩机开始不正常工作。除湿本来是压缩机比较规律的时间运行一会儿停一会,间隔有至少有几分钟。但是最近一次停了后,到再运行时,只启动半秒就又停了,再等不到一分钟又运行再停,运行的时间不等,但是最长都不超过十秒钟,感觉外机像是过热保护
* 白天开到制冷再试了一下,出现同样的情况,刚开始还能运行一段时间,然后就启动再停,细管结霜并感觉内机出来的温度差不明显了

请教:
1、是否雪种不够了?
2、是否还有别的问题,主要怀疑粉末是怎么回事?
3、因为自己没有雪种和气压计,加上最麻烦的移内机已经完成,可以请人来加雪种和检查了,但应该注意什么?
发表于 2016-6-28 20:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-28 20:56:24 | 显示全部楼层
缺雪种了,我怀疑你移机后有漏点了。
发表于 2016-6-28 21:16:28 | 显示全部楼层
跳闸   检测 电气部分的绝缘   包括压机漏电
发表于 2016-6-28 21:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
以你后面的描述不可能是热保护,热保护不可能那么短的时间恢复,你这种情况有点像是连接线绝缘问题,建议换新的连接线
发表于 2016-6-28 23:46:46 | 显示全部楼层
线路漏电,氟不够。
 楼主| 发表于 2016-7-2 19:28:33 | 显示全部楼层
这两天忙,每天回来都凌晨了,谢谢各位的指点
那我请修空调的人来,加雪种应该是必须的,然后请他再量一下接线漏电情况
一晃又好几天都没空调照样睡着,主要是太累
发表于 2016-7-2 21:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
打字够辛苦!
 楼主| 发表于 2016-7-3 23:02:15 | 显示全部楼层
93年修286电脑前接受过录入员专业训练,这点字不算辛苦
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:46:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 lcd800 于 2016-7-18 10:48 编辑

结贴报告:

后请邻居介绍的一位师傅来看,没等我描述完,他直接说缺雪种,但加雪种时被漏电打了一下,同时按放雪种时管道里喷出的油很脏来看,再听我描述,判断是过滤堵了,压机也有漏电。修要¥350,但因为管道内残留,修完后不排除还要费很多人工做后续的清洗甚至再次更换部件,最终建议直接报废

现在看来,比较合情理的原因猜测是:因为不明原因的管道里面不干净,运行时间长了以后,造成压机磨损再产生杂物恶性循环,最后流通不良,压机过热,线圈绝缘层烧穿漏电。既然涉及到压机损坏还有管道全面清洗这耗人工的活,我也支持放弃。外行总结,仅供参考

还是非常感谢前面帮忙回复的兄弟们提醒漏电,所以特别报告结果,以做案例,就此结贴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 03:20 , Processed in 0.061133 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表