电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4000|回复: 5

三菱2p空调开机没五分钟就过热保护

[复制链接]
发表于 2016-6-28 12:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调开机前几十秒制冷正常,但慢慢的效果变差,过不到五分钟左右,压缩热保护,压机很烫,测量压力偏高,放掉点,还是压力还是会升到上去,空调毛细管在外机,所以手摸习惯很冰,结露正常,大管常温,摸四通阀四跟管都两根高压的很烫,低压的有点热,怀疑四通阀串气,因此空调用不到制热,所以直接把四通阀拆掉,改成单冷系统,抽真空加氟,开机压力只有0.3M观察大管,汽液分离灌也都结露,可是过了十几秒罐子跟大管结露消失慢慢变得常温,细管结露很冰,压力慢慢上升到0.5M多,电流已经到额定电流,在过几分钟压机过热保护,现怀疑压机有点串气,压缩不够紧密,请大神帮忙分析分析
发表于 2016-6-28 14:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
我是吸顶机现象一样压力吸排气正常氟放掉重新加效果一样就是回气管不凉一会就保护了真是搞不明白啦求助求助
发表于 2016-6-28 17:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为压缩机串气,那么做功能力就下降,何来排气温度高???
发表于 2016-6-28 18:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机油变质了。
发表于 2016-6-28 18:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
是不是应该检查冷凝器是否脏堵散热风扇电容是否容量减小,
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
zhenhao 发表于 2016-6-28 18:25
是不是应该检查冷凝器是否脏堵散热风扇电容是否容量减小,

你说的前都正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 12:17 , Processed in 0.054489 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表