讨论空调制冷效果差,请周老师分析分析原因

[复制链接]
发表于 2016-6-28 00:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教一个问题。格力1.5p变频空调,出风口13度,室温28度,10平方的空间,室外温度34度,低压8.5-9.5,电流5A,开机4小时还是28到29度。房间没有热源。高低压都结露,这空调是什么问题啊?
更换外机后出风13。室温半个小时达到24度,低压9,电流5。06A ,制冷效果好,我想知道同样的环境,空间,为什么第一台主机就制冷不下来呢,还有这台主机是什么坏了还是串气了?
休息了明天在来看看。
发表于 2016-6-28 01:08:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-28 05:09:01 | 显示全部楼层
有同样困扰,在这等大师的分析。
发表于 2016-6-28 07:05:07 | 显示全部楼层
室内机有如此温差,那内机的风量怎样?
发表于 2016-6-28 07:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
我爱蓝天大海 发表于 2016-6-28 07:05
室内机有如此温差,那内机的风量怎样?

我也好奇,既然两台外机各参数都差不多了为啥效果却差这么多?內机风量一定有不一样。换外机好了,那说明故障在外机,难道有冷凝器分支焊堵?或外风机风量有问题?
发表于 2016-6-28 08:55:40 | 显示全部楼层
限频了吧.........
发表于 2016-6-28 09:45:13 | 显示全部楼层
您好,周师傅,我是发电厂的维护人员,我们的空调压力值都很正常,但是吹出来的风特别的热,我们的环境温度30-35摄氏度左右,而且空调一直报故障,比如缺氟,高压,排气超温。
发表于 2016-6-28 09:51:34 | 显示全部楼层
应该没有升频
发表于 2016-6-28 09:58:35 | 显示全部楼层
在我的云盘里面(置顶文章)有限频 培训课件
你去下载听听,但愿对你有帮助
发表于 2016-6-28 09:59:03 | 显示全部楼层
是语音版的........