电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: zazazas

小弟是新手,请教各位师傅 ,这是什么问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
我爱蓝天大海 发表于 2016-6-28 07:19
运行压力这么高,这么可能出冷风,查四通阀是否复位?

这台是单冷型的,好像没有四通阀吧
image.jpeg
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-6-28 07:40
原文:静 态压力1.1mpa ,运行压力为1.6mpa

请问  你是制热模式吗?

不是制热模式,空调是单冷型的,吹的是冷风
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
543199935ai 发表于 2016-6-28 12:37
单凭你测得数据就把我整蒙圈了

  惭愧 ,我也是第一次碰到这种故障。
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
今天弄了一天,蒸发器、冷凝器、风扇什么的都有检查清洗,可是故障依旧……不知道会不会是压缩机的问题?
发表于 2016-6-28 23:41:47 | 显示全部楼层
zazazas 发表于 2016-6-28 23:29
不是制热模式,空调是单冷型的,吹的是冷风

你装了  几块表?    装在什么位置?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 01:21 , Processed in 0.047717 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表