发表于 2016-6-30 14:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
模块坏就没维修的价值了,5.5kw的模块少说也要一百多。
发表于 2016-6-30 21:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
查查整流块
发表于 2016-7-1 10:24:29 | 显示全部楼层
预充电电阻看了吗
发表于 2016-7-1 21:41:17 | 显示全部楼层
起码电源模块应该是损坏了。功率模块感觉应该是没有损坏。电源板是位于变频器最下边的一块板,一般是可以维修的,不用换整版。
发表于 2016-7-7 10:49:50 | 显示全部楼层
电源部分有故障,才会没有显示。还是测试一下整流模块怎样
发表于 2016-7-8 08:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
充电电阻开路了吧
发表于 2016-7-19 19:03:11 | 显示全部楼层
整流桥坏了。。。。
发表于 2016-7-21 18:36:50 | 显示全部楼层
没有显示,首先检查电源部分
发表于 2016-7-21 20:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
进水后再通电的话,不可能只坏一个零件的!从头到尾耐心细致的检查,开关电源电路,整流,逆变模块,上电正常后再查MCU控制电路。可在滤波电容后面到逆变模块之间串灯泡限流,不至于情况下不至于马上炸模块。5.5KW的变频器如果不是品牌比如西门子ABB等,换模块没有多大维修价值,毕竟买一套新的几百块钱的事儿!
发表于 2016-7-22 22:15:42 | 显示全部楼层
看图片,模块有发黑的样子,像是模块炸了。是西门康的模块吧。