电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3825|回复: 4

格力变频35外机不转,内机正常!!!

[复制链接]
发表于 2016-6-27 12:28:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,内机通讯正常,有输出,信号正常,外机风扇和压缩机都不转,三灯一直闪,它是绿闪一次 然后黄红一起闪 如此反复,是不是 外机集成版坏了?
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
内机不报错
发表于 2016-6-27 12:55:25 | 显示全部楼层
换变频板,在不行只有换压缩机了。
发表于 2016-6-27 12:58:34 | 显示全部楼层
外机打开看下嘛,不知道故障代码只有按照自己的思路去检查了
发表于 2016-6-27 14:13:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 16:10 , Processed in 0.050074 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表