第一例 2台5匹奥克斯灯闪保护
“小师傅,你可总算是来了!” 一个年轻小伙子老远就边走边递香烟:“来,先抽支 ……”
“谢谢了,不抽烟。”一口回绝,径直走到店门口!
“路口那个中域手机店的,还没开门就在等着了,有2台空调要修,昨天中午已经登记留电话了,吃过早点休息一下再找个时间去瞧瞧吧!”刚想问,师傅就开口了!
大热天的忙得要死,当天接的一般都是隔一天两天才去,正常得狠了!
“这样吧,你先回去,我吃完早餐就过去好吗。”
“你先吃早餐,我在外面等你!太热了,没空调那些顾客根本不敢进来啊!”
“还怕我不去还是乍的,不热你一天两天的怎么舍得给钱呢……呵呵”,心里暗想着 !
没办法,唏哩哗啦的一碗白粥下肚,休整5分钟打点好工具准备起程!
“*栋*单元*号有一台柜机漏水,一台不制冷,还有一台制冷差,电话都快打得我冒烟了 ,都是在阳台上,你先去整那里吧,中域那边我去瞧下啥状况先!”一边收拾工具一边对师 弟说!这个季节不兵分两路哪里做得来啊,就算会影分身也不够用哪 !
“你那边需要支援就吱一声哈!”师弟道!
“必须的 !”
提着工具包,屁颠屁颠的跟着就去了!
“来,小师傅,先喝口水”,还挺客气的说,“空调在这边!”
原来是2台5P奥克斯吊顶机!
“这台呢那个灯一直在闪,开机不会出风,另一台开一会就停了,等一下再开又可以工作几分钟!小师傅,你说这啥问题呢?”小伙子一边说一边指着空调!
“没交保护费呗!”随口开玩笑的应了句!
“啊……?”现场的大哥大姐小弟小妹也是懵圈了 ……
“总开关在哪?这两台空调外机位置,遥控器一起拿来,顺便搬张人字梯!”
“请这边,外机是两边两台,中间那台已经报废的了!”
知道位置后,关掉总闸再重新上电开机,搬来梯子爬上去看了下,一台开机温度灯闪,另一台打开会制冷,下梯快马加鞭一个箭似的飞奔出去,其中一台两个风扇像喝醉了一样走走 停停,还没什么规律,感觉起动没什么力!果真,两分钟后定时灯闪保护停机了!八九不离十,心里差不多有数了!
直接进去准备报价
“谁是这里负责人呢?”像这种比较大型的商店,直接跟说得了事的人讲才是最快捷的,一句话的事,修还是直接走人!要不然讲了半天,结果来了句:请稍等,我跟上级汇报一 下!结果一等就是半个钟或者直接叫你回去等通知!这种一次性报价就没了下文,一次忍了,二次还想来个空手套白狼的,就算你八台大桥来抬我,老子宁可喝白开水也绝对不干, 对这事已经完全免疫了!
“两台空调都是外机故障,需要维修的配件要下午才有,维修费用是700块一台!”能推就推吧,忙季来了,上午大把事要忙着呢!
“没问题,关键是要快点修好啊”
负责人也爽快的说!
没想到啊,这么爽快 ,看来热一热还是有效果的 !
“下午找到配件马上过来,另外还有个事,修好试好后马上结帐,这是老板店里规定的,没意见吧!”修好钱没进袋还不是要当孙子,钱收了当然主动权就在我这了!
“没意见,记得早点过来哦!”
看着负责人远去的背影,虽然天气这么热,心里还是拔凉拔凉的,“你不要放我鸽子就行 !”
“吱……”,出了店门拔通了师弟的电话!
“吱 啥子呢 ”
“早上你不是叫我吱一声嘛”
“ ,什么时间?我好安排”
“下午2点!”
忙季的日子过得真TN的快,嗖一声……一上午的时间就这样无情的被吞食了!
就别感悟人生啦,醒醒吧,以后的路还长着呢,赶紧的准备开工!
吃过午饭,好容易才找来了两条梯子,红绳五花大绑的,一条加长版的竹梯就这样诞生了……哈哈……!收拾齐装备,两人有说有笑的扛着竹梯,浩浩荡荡地向目标地进发!
到达目的地马上开工,关掉总闸,为了安全我得亲自拧掉电源线!一朝被蛇咬,十年怕井绳!特别是酒店、饭馆那些地方,电工都是 零线火线分不清,拿在手上胡乱接,下图是一 酒店多年老电工自己装的空调……
记得有一次,拔了电源跑到外面修机,中途接了个电话,回头拔电容线,手一碰上…谢谢你给我一次吃摇头丸是啥感觉的免费体验…马上跑回屋里,只见一娘们坐空调前吹着呢 ……
“大姐啊,我修空调只要钱,你吹空调要我命啊! ”彻底被电朦了……
从此之后,凡是修外机,电源能拆的都拆,拆不掉的拿胶布包着,人流密集度高的地方我还会挂上……
做好准备工作,先从醉驾那台开始,加长版竹梯往上一放,师弟两脚踩着底部,双手有力地抓住两边!
“稳住了,哥准备上了 !”我道
“放心的上吧,哥已经做好接你的准备了… …”师弟开玩笑的说
提着工具包,一路高歌向上,安全到达顶峰,往下一看,一览众山小的感觉,赶紧拿出安全绳先把我给绑在空调架上,再把梯子顶部固定好防止往两边倒……
“手机拿来,哥帮你拍张美照留念留念!”
“哈哈……正有此意 !”
上面提到的“哥”只是对自己的一个称呼而已,我俩都习惯了,平时从来也不叫师兄师弟什么的,都是直叫名字!干起活来也从不分你我,做多做少有什么关系呢,兄弟朋友嘛,一 辈子的事,何必斤斤计较呢!基本上都是一起上下班,饿了一起吃个夜宵啥的再正常不过了,可以说是从天说到地,无话不谈!现在他去做了售后,我到了昆明,各奔东西,但电话 还是经常联系的,每次一聊就是两个钟,还好,打的是QQ电话!! 正所谓 酒逢知已千杯少,话不投机半句多!当然,我俩都是良民,酒、烟、赌 从来不沾!过年有空就去他家 玩几天,反正来回也就80公里,跟着他摸鱼捉虾尽干些臭味相投的事真是特爽
一说就是一大堆,正经事还没干呢!
好勒……对着镜头回眸一笑:妹子,准备好了吗?哥要来了 !
先把“上衣”给脱了,好让我检查检查两“大灯“是否有早泄现象,经专业仪器检测,容量很丰满!
继续往下,顺着电机引线,来到了BT136,原来是通过此可控硅调速的,冷暖机,必须的!
“已经发现疑凶,现在去接好线通电开机,测一下驱动电压!”
证明我的判断是正确的,始终保持0.5V,而风机一转一停的!
“好,就是它了,关闸断线拆板回去修!”
136感觉小,找了个BT137装上,顺便加了片散热片协助散热,完美!
装上试机,两风机像打了鸡血一样飞速运转,动力十足啊!
准备检修下一台,这台让我给捡了个漏,外机管温阻值变小到几百欧,翻了个20K的装上,完美解决!
刚装好这台外壳!
“……咦……那台怎么停了,谁关了吗?”
“没关啊,故障又来了!”
“关闸,我钻进去看一下……”
明白了,乌黑一片,两台都一样,本想着帮他洗一下,但环境问题,下面全是电线灯什么的乱七八糟,还是别折腾了!
整个90度的扫把来,勉强够用完今年了,明年再来……
搞完收钱后我也是醉了,一下午直接给我整成非洲难民,把我给晒得……渴死我了,收拾装备打道回府吃化州糖水去!
第二例 松下A743611/A743604相似系列不定期偷停通病!
这鬼天气都两三个月了还不让人消停消停……今年忙事特多,白天空调 晚上冰箱电视乱七八糟的,基本上没怎么闲过,空调都是些电容、风机、散热不良、电路板、漏氟这些简单毛病,没太多技术含量的东西,瞎折腾!当然,技术的步步增长必定离不开坛友的支持,这个必须得承认!就我接触空调的这两三年来,非常多的这类松下定频空调,出现的毛病基本上都是不够冻或温度还没达到 外机就停了,过几分钟外机又启动,如此循环下去,始终没法达到设定温度导致不够冻,排除散热问题,相信很多很多坛友都碰到过这个问题,不单单是松下的机子,像以前的老三凌、TCL、奥克斯之类的都有,工作几分钟或10多分钟就停机,就像是温度已经达到设定值外机停掉一样,有些几十分钟后直接灯闪报警停机(老三凌挂机碰到过)!经过仔细分析研究,主要原因:①空调制冷系统整体效能下降使得蒸发器末端或其中一路制冷效果变差,但依然可以正常使用!当空调运行到一定时间后,管温所在位置如果达不到电路板检测的预设定温度,CPU就会误认为机器运转异常从而出现中途休息或直接就睡了,以防止故障扩大!②主控芯片内部比较器性能出现偏移(这次解说要点)!③管温放置位置都有关系(TCL的挂机碰过一台,制冷还是可以的,温差能达到10度,就是开十多分钟外机就停了,过几分钟内机继电器吸合又起动,温度设置到16度了都一样,板子、传感全换了还是不行,后来将管温直接绑在蒸发器前端这才解决,还碰过一台把管温拔了放置到外面去这又好了)!正所谓林子大了,什么奇葩物种都有!
这个板子不陌生吧
搞过空调制冷基本都见过类似主板!松下挂机A743611、A743531、A743458等等都通用的,空调型号KL-32G/S37,因为基本都是贴片的,所以体积可以做到非常小巧,正因为体积小,要改通用板,空间非常有限,改起来确实有点麻烦!群达的电子通用板刚刚好能装得下(这个通用板最大缺点就是滤波电容非常差,换之前最好把那个25V 470u电容换成35V 1000u的,风机启动电容必须得换),之前改过几块,位置刚刚好,上面那块铁盖都装不上了!
继续进入今天主要话题,别瞎扯些外题进来扰乱我思维!这台机子是之前修的中域手机5匹奥克斯楼上治安部的,也就是我这边市场治安管理总部,这里的电器基本都是我们包了,什么铝煲锅头 烂铜烂铁能拆的不能拆的用电烧气啥的全部通杀,就差不修人了!那时做学徒也真是够拼的,凡是拿到店里的基本不放过,有能力修的肯定,没条件的也要创造条件再修,整天像个机器人一样时时刻刻都在想着怎么才能把碰到的问题给灭了,睡觉都是那手在床上划来划去,我爸说的,有一次修一台松下29老机,不定期屡烧D1556行管,困扰了我好几天,这也是有史以来最难啃的骨头,做梦都想着修这台电视,最终给我拿下,行脉冲中一个蓝色边限辐二极管漏电导致行频异常!
收拾装备,来到经理办公室,打了声招呼后简单了解情况:昨天一切正常,今早开机就不怎么凉了!
开始进入检修流程!通电开机,温度设置18度,制冷正常,跑到外机观察,声音正常、小管冰凉、大管清凉、散热流畅,看来又是主板故障了,果然,10多分钟后外机停了,跑进屋里,内机出风正常,没任何故障显示,几分钟后外机再次起动,如此循环,根本达不到想要的制冷效果!
“今年都已经碰到好几台这种故障了,一直没深入研究,肯定是个通病,到底什么原因呢?看来不把它解决掉估计是没法混了!”心动不如行动,不用多想直接拆板,告知经理配件要明天才有,同意今天先吹着风扇,三下二除五主板拿下,两传感一起搬回!价格嘛随便收张红牛就行,不能太过了,以后用得着帮忙的地方多了去!
先忙完白天的活,好容易到了晚上,吃过晚饭,拿出我的万能PG风机诱骗套件,其实就一个三线霍尔传感固定到装有磁铁的小电机,再用三极管弄一个简单的调速电路,电机带动磁铁产生旋转磁场,霍尔传感在旋转磁场作用下输出相应脉冲信号,再经过简单外接电阻分压,无论是共正还是共负都行!
(题外话——带有霍尔水流传感的恒温热水器,出现水温不稳定就是由于水流传感内部磁性旋转水叶轴心磨损不平衡,使得转速时快时慢,脉冲输出不稳定导致火力时大时小,比如下图这个热水器)
也可以用干簧管代替霍尔传感,电源串一个5K电阻到干簧管,再串联一个10K的单联电位器,中心抽头作为输出,这些都是经过我精心去验证可行的,除了不带传感的直流电机,基本通杀市面上任何奇葩正负脉冲信号PG电机,至少我还没发现不能用的,关键看你怎么调节,这样一来修板就不用拆电机了,省了一大麻烦!接好外部分压电阻插入到风机速度反馈端口,输入调整到2.7V!先从简单的开始,换掉板上两个滤波电容,电容性能变差导致输出纹波变大干扰芯片正常工作,从而出现一些意料之外的故障是很常见的事,比如这个板子就修过无法开机、运行中死机、遥控失灵的故障,因为经历过所以才会去验证!顺便随手测一下风机启动电容,有容量减少的最好换掉,生活中一点点不起眼的小习惯往往能给你减少很多不必要的麻烦!
更换后故障依旧,10K档测量主板也没漏电地方,两传感20K、15K正常,两脚电压2.5、2.4没异常,风筒加热主板涛声依旧!怎么回事呢?一下子我也是没了方向!大脑在飞速地运转着尝试找到突破口,回想起之前给菜市场猪肉佬修过一台一样的机子,故障也一样,我试过把15K室温传感换成10K的,试了半个钟居然不偷停了,爽了一下午以为找到解决方法,收钱就回去了,结果那天晚上开到30度都被冻成狗,第二天还没亮就到师傅店里投诉了,最后只能加点钱改通用板……什么玩意…!今晚不解决怎么行呢?难道还是换板?不行,必须得解决,调整方向,从管温入手,果然让我发现了异常,用了个30K的代换原机20K管温居然好了,一下被搞得一头雾水,乍回事!将它丢到冰水上故障重现,看来有什么规律的,经过七七四十九试,终于摸清了!主要管温阻值不出现明显变化,且都在22K~45K之间,机器就工作正常,这也解释了为什么在常温与制冷两种状态下都会出现偷停而又不报错保护!简单来说,剪掉管温,用一个22K~45K电阻代替原来管温即可完美解决此款机型偷停的故障,这个在后期维修中进一步验证此方法是可行的,同时用一片正常的主控芯片代换后故障也得以解决,这是后来试过的,证明的确是芯片内部管温部分运放出现异常了!这样更改后不影响实际停机温度,在节约成本节省时间的同提高效你的技术,何乐而不为!
第三例 空调漏水武林秘诀!
“大妹子,你看我修你这空调漏水都快修成亲家了,要不这样,我到市场那里帮你挑几张神符过来给你驱一驱?估计水鬼作怪!!”
“瞎说,哪有什么鬼,就你一鬼,再想想办法呗!”
没办法,只有拿出我多年珍藏的祖传必杀技!现在回想,为了解决问题,只有不敢想,没有不敢做!客户说:这个空调新机安装就有滴水现象,从盖子下方滴,看心情,偶尔又来几下,晚上都得打着伞睡觉,厂家过来也是门槛都给跑烂了没解决,就这样用了!今年开始用就像下冰雹一样,看那墙给整的,不明生物咬烂排水管,换了后打回原形,我也是来来回爬了几趟没发现问题,最后经得用户同意也只能这样了
生容易,活容易,生活不容易! 只要你有一颗热衷的心,任何困难都只是一个过客! 人生的财富,不是你拥有多少金钱,拥有多少不动产; 而是你帮助了多少人,支持了多少人,影响了多少人,在你离开时还有多少人怀念你我就想做一个这样的“你”,但愿我的付出能帮助到困境中的你,谢谢你们一直的支持!加油!
|