楼主: 端心正行

格力风管机开机几分钟后显示E4,过几分钟又自动启动

[复制链接]
发表于 2016-6-29 09:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
哦,是三相电的,把三相电其中二根火线对换一下试试看
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
1677074358 发表于 2016-6-29 09:27
哦,是三相电的,把三相电其中二根火线对换一下试试看

有相序保护器的哦,如果相序不对,不可能启动的。
发表于 2016-6-29 11:49:50 来自手机 | 显示全部楼层
        共有8台机,看看外机安装位置,有否.散.热风互相风短路,或有否逆风而装。当然,外换热器干净及外风机风速是否正常,是第一步检查的。
 楼主| 发表于 2016-7-10 10:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
肉眼看外机很干净的,清洗后解决了。