格力风管机开机几分钟后显示E4,过几分钟又自动启动

[复制链接]
发表于 2016-6-26 19:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力风管机开机几分钟后显示E4,打开盖后过几分钟又自动启动,然后没多久又停机。查代码是压缩机排气高温保护。有高压和低压检修口,测高压8.5个压,低压4.8个压,粗管结露,细管凉没结露。室外温度40度以上。共有8台一个位置,就这台这样。
风机和冷凝器都正常、干净。内机风轮也清理过,没找到蒸发器,网上找图片看了下,蒸发器好像是在风机背面。
发表于 2016-6-26 19:54:54 | 显示全部楼层
量下运行电流,过热保护器温度降下来后会自动复位,看看管有没有瘪,以及内外机落差
 楼主| 发表于 2016-6-26 23:00:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 端心正行 于 2016-6-26 23:03 编辑
quminghaonan 发表于 2016-6-26 19:54
量下运行电流,过热保护器温度降下来后会自动复位,看看管有没有瘪,以及内外机落差


过热保护器指的是压缩机排气感温头吧。外机拆开看好像有两个压缩机,上面那个比较小一点,结露。是储液器还是压缩机?
压缩机温度过高的原因有哪些?冷凝器和蒸发器脏、雪种不足、电压低、外风机转速慢,好像这些都没问题。环境温度高?但其它机都正常。
发表于 2016-6-26 23:38:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-6-26 23:43 编辑

加的什么 制冷剂    要是410   那就看看  是不是缺  f   
发表于 2016-6-27 06:54:58 | 显示全部楼层
再加一点药水试试
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-6-26 23:38
加的什么 制冷剂    要是410   那就看看  是不是缺  f

是R22,三相电的风管机。粗管结露,压力对比其它几台也是4.8-5个压。
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
WAWA8399 发表于 2016-6-27 06:54
再加一点药水试试

一共8台大型风管机,有两台故障E4。有台有时显示E1。制冷效果不好,温度才降到28度,商场里的门都是开着的。其它几台都是粗细管结露。压力基本都一样。
发表于 2016-6-29 09:14:57 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2016-6-29 09:06
是R22,三相电的风管机。粗管结露,压力对比其它几台也是4.8-5个压。

好像 缺  f了
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-6-29 09:14
好像 缺  f了

怎样判断缺氟的?粗管结露,应该不缺了吧,且压力也正常啊。
发表于 2016-6-29 09:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
好像是内机主板的问题,制冷剂有0.48的压力应该是内主板的通信问题。你把正常的内主板对换一下。还有,查查管子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 03:34 , Processed in 0.036845 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表