家里春兰1.5匹的老挂机这几天出现了个问题:有时候制冷,有时候就吹普通风,大概吹冷风有10-20分钟吧,然后就得吹自然风1小时左右,也不是特别有规律,反正是不总吹冷风了。。。我量了一下室外机加氟口的压力是4.1,加了一点R22,加到了4.6,(吹自然风的时候我去室外也测过,压力很高13、14)室外机也不太脏,可现在问题依旧,请各位大哥帮忙看看 这是什么问题?小弟N年前学过一点点维修空调,不过早就快忘干净了。。。
发表于 2016-6-26 18:35:05 | 显示全部楼层
是不是冰堵了
发表于 2016-6-26 18:37:40 | 显示全部楼层
有可能是压机过热保护,看看风扇是否正常,外片脏不脏,电流多大?要么就是堵或者压机坏
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:39:04 | 显示全部楼层

堵在那里了?
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:39:47 | 显示全部楼层
jdwx99 发表于 2016-6-26 18:37
有可能是压机过热保护,看看风扇是否正常,外片脏不脏,电流多大?要么就是堵或者压机坏


外片还算比较干净吧,风扇运转时正常的,今年开春时候家里人用水枪冲过。如果是堵了,是哪里堵了?
发表于 2016-6-26 18:48:54 | 显示全部楼层
制冷时再停机,先看看外机压机进线是否有电压,如没有电压查室内机主板压机继电器。
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:54:57 | 显示全部楼层
邯郸峰峰 发表于 2016-6-26 18:48
制冷时再停机,先看看外机压机进线是否有电压,如没有电压查室内机主板压机继电器。

谢谢 不过我现在手头上已经没有什么工具了。。。而且关于维修我也忘的快差不多了。。。这问题您感觉是哪里的呢? 现在又开始制冷了。。。吹凉风了~~~
发表于 2016-6-26 19:09:42 | 显示全部楼层
既然你在 N年前学过  

  那我就提醒你一下   这种现象 是压缩机     停转


发表于 2016-6-26 19:10:37 | 显示全部楼层
有可能是主板上的压机继电器坏(接触不良)
发表于 2016-6-26 19:24:40 | 显示全部楼层
看下你家的电压是不是低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 20:23 , Processed in 0.061599 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表