电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9087|回复: 11

请问压缩机结露是什么原因

[复制链接]
发表于 2016-6-24 13:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷水机换了5P压缩机,抽空加R22.三无机器,无任何参数可以参考。慢慢加氟,测运行时低压3.5,高压21,机子整体结露冰凉,降温效果差。膨胀阀开启度无论怎么调,都不能解决结露的问题。换了原厂的膨胀阀,没任何调试。问题依旧。请问究竟是制冷剂多了少了,还是压缩机有问题?
 楼主| 发表于 2016-6-24 13:46:48 | 显示全部楼层
涡旋式压缩机,没有视液镜。排除高低压焊接问题和空气。
会不会是过滤器脏了?或者蒸发器热交换有问题?
大家帮帮忙吧!谢谢
发表于 2016-6-24 14:11:05 | 显示全部楼层
y515830 发表于 2016-6-24 13:46
涡旋式压缩机,没有视液镜。排除高低压焊接问题和空气。
会不会是过滤器脏了?或者蒸发器热交换有问题?
...

氟少了,继续加。
发表于 2016-6-24 14:34:54 | 显示全部楼层
5p以上大功率压缩机都会结露的,不像小的压缩机工作时是烫的,一般这些设备的压缩机外面都有防冻保护套,和加热带(电热丝)
 楼主| 发表于 2016-6-24 14:58:56 | 显示全部楼层
高压太高是堵了吗
发表于 2016-6-24 16:21:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhanggq22 于 2016-6-24 16:23 编辑

高压太高了吧,放到1.5MP看看。还有原来的压机是多大的,可能冷凝器不配套。
 楼主| 发表于 2016-6-24 17:13:36 | 显示全部楼层
是原型号的压缩机。
发表于 2016-6-24 20:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-25 10:31:45 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-6-24 20:12
高压太高了,0.9MP~1.5MP才是正常的,压缩机结露是蒸发器吸热不好,制冷剂无法在蒸发器里充分气化,坼下蒸 ...

有道理!谢谢。接下来重点检查一下蒸发器和毛细管。
发表于 2016-6-25 20:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
高压太高了!放点氟试试吧!再看看散热是不是不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:39 , Processed in 0.060575 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表