求助韩电冰箱冷冻正常冷藏不冷

[复制链接]
发表于 2016-6-23 21:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台韩电196升冰箱,制冷剂R600
故障不制冷,打压查高压漏。外挂1.2米散热片
抽真空2小时加氟后不停机,冷冻-21度冷藏2度.换温控后正常停机
因为客户没时间来拿,放店里4天后 早上起来发现又不停机,冷冻正常。冷藏16度
高压到过滤器至毛细管都是烫的 怀疑氟加多了,运行低压0M用压缩机抽出一点 还是一样
求助师傅,这是低压也漏的原因吗、
冷冻到冷藏的管子结霜正常 但是冷藏就是没有霜。温度拉不下来
铭牌电流0.83A 实测0.3A 是冰堵还是脏读 还是冷藏有漏.冷藏之前打压至2M.24小时都没掉一小格
 楼主| 发表于 2016-6-23 21:48:43 | 显示全部楼层
请师傅指教 小弟新手.低压都在正常范围内
发表于 2016-6-23 23:00:03 | 显示全部楼层
我自己认为我修过冰箱还不算少,不知道为什么总也遇不到即管道漏又温控器也坏的,难道人品不好还是运气太差?
发表于 2016-6-23 23:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
我还是遇到一台,索尔的,都搞风了。开背都开了两次。
发表于 2016-6-24 00:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-6-23 23:00
我自己认为我修过冰箱还不算少,不知道为什么总也遇不到即管道漏又温控器也坏的,难道人品不好还是运气太差 ...

国强师傅说的对,温控器坏的不多,漏和温控坏的,我还真没有遇过。