楼主: 冰雪奇缘

各位师傅!空调是堵了?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-25 08:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
是停机很久(断开电源)测量的
发表于 2016-6-25 10:25:55 | 显示全部楼层
感觉是缺氟了......
加点氟试试
发表于 2016-6-25 11:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
感觉周老师说的才是对的
发表于 2016-6-25 11:43:40 | 显示全部楼层
缺雪种导致热保护了,楼主二通三通都没搞清,害我想半天
发表于 2016-6-25 16:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果毛细管在内机大管也会结霜
发表于 2016-6-25 17:19:47 | 显示全部楼层
不知道“蛮久”是多久?十一公斤压力环境气温大概是多少?参数不齐很难判断,凭啥理由确认压缩机是热保护?不会是过电流保护吗?无论修啥请多方面综合考虑会造成故障的原因。
发表于 2016-6-25 18:30:05 | 显示全部楼层
让他喝足雪种就好。昨天我弄一台,开机后回去取工具约20分钟,套上管子,表处8的位置肯定加不进去,发现发热严重保护停机了。打开外机用冷水给压缩机洗澡降温,启动后顺利完工能收1.5张
发表于 2016-6-25 22:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷剂!!!
发表于 2016-6-25 22:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂偏少
发表于 2016-6-25 22:16:04 | 显示全部楼层
各位师傅,先搞清楼主是不是维修人员,在回复,否则说再多没用。