[电子电路] 相序保护器接法

[复制链接]
发表于 2016-6-23 00:56:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这种保护怎么接?上面三个接相线,那下面三个呢
image.png
发表于 2016-6-23 05:59:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-23 07:47:42 | 显示全部楼层
上面3个接相线ABC,下面3个一个是公共端,一个常开一个常闭,常开串入交流接触器的线圈。相序正确常开触点闭合,交流接触器得电。
发表于 2016-6-23 07:51:07 | 显示全部楼层
楼上解释正确!
发表于 2016-6-23 07:55:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangji 于 2016-6-23 08:33 编辑
gaooooo 发表于 2016-6-23 05:59
下面先进km,在km出接负荷


你懂什么是相序保护器么?不懂别误导别人.
发表于 2016-6-23 08:59:38 | 显示全部楼层
23062016A.jpg
发表于 2016-6-23 09:31:02 | 显示全部楼层
23062016B.jpg
发表于 2016-6-23 10:25:39 | 显示全部楼层
上面接L1,L2,L3,下面把常开点串如交流接触器线圈即可
发表于 2016-6-23 10:56:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
可以这样理解吧,上面三个接线端不用说了,三面三个com公共端,nc和com在相序正确时常闭,no和com常开,在相序错误时com和nc断路,是这样吗