是一拖3,两台1.5P内机一台3 P内机    刚去时2台内机不工作显示E4,一台显示E6 外机示N4
把内外机电源全部关掉,再开机外机正常工作,显示E4的内机正常工作,显示E6
的那台还是显示E6,换一个手控板,不再显示E6
开机风机不转电机是好的于是和另一个内机交换主板还是一样风机不工作,但有制冷剂流过蒸发器,这台内机关机一样有制冷剂流过这个是不是膨胀阀问题关不死,如果是膨胀阀关不死,那怎么风扇会不转,传感器那些都检查过了板也换了。师傅们帮忙看看是怎么回事
发表于 2016-6-23 00:29:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-23 00:52:52 | 显示全部楼层
多联机千万别去跟别的内机对换主板,地址码会搞乱的, 我第一次修多联机就吃了这亏
发表于 2016-6-23 00:58:22 | 显示全部楼层
  通讯故障  检查信号线
发表于 2016-6-23 14:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
E6一般是通讯故障,看手控地址对不对,内机线有没有接好
 楼主| 发表于 2016-6-23 22:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
已经搞好线控地址和主板不一样,
发表于 2016-6-24 23:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
格力几代机啊?
 楼主| 发表于 2016-8-2 14:22:28 | 显示全部楼层

4代格力多联机