   变频空调不好修呀
 楼主| 发表于 2016-6-22 05:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
有遇到过的师傅嘛,你们后来是怎么处理的,学习学习哈经验
发表于 2016-6-24 12:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
f6是室内机无法接收室外机信号,更换内板好了!
发表于 2016-8-9 19:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
换外机主板
发表于 2016-8-10 14:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
先换联机线,不行看外板,查300伏直流电压,整流硅桥,电抗器,外电机(直流的),都是可能的故障点。重点是外板
发表于 2016-8-10 17:28:01 | 显示全部楼层
厂家技改具体在这里

长虹变频空调通讯“F6”故障排查技术方案 (1).pdf

1.15 MB, 下载次数: 3095, 下载积分: 金币 -1

发表于 2017-1-10 11:12:23 | 显示全部楼层
好资料谢谢!
发表于 2017-4-13 22:52:38 | 显示全部楼层
下载来学习学习看看
发表于 2017-4-14 11:03:56 | 显示全部楼层
下载看看。谢谢
发表于 2017-4-16 19:41:44 | 显示全部楼层
好资料谢谢