山特ups电源mt1000s输出170V?是哪里故障?

[复制链接]
发表于 2016-6-21 21:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
山特mt1000s电源插市电输出220V很稳,就是接上电瓶24V,输出170V。电瓶是12V两个串联的。新电瓶。输出电压170V,维修由于没有资料。修了半天没结果,请教修过的,讲解一二。
发表于 2016-6-21 21:53:17 | 显示全部楼层
这个逆变器是12v还是24v呢?应该是12v吧!
发表于 2016-6-21 22:11:20 | 显示全部楼层
输出170V是正常的,这款是后备式UPS,有市电,直通输出,无市电,电池升压逆变输出,这时候输出是方波,不是标准的正弦波。
发表于 2016-7-6 23:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
170V,电脑工作没问题,开关电源100-280V可以正常工作
 楼主| 发表于 2016-7-11 13:25:42 | 显示全部楼层
看来就是,家电接上都正常工作。没问题。谢谢各位。
发表于 2016-7-13 11:00:31 | 显示全部楼层
正常的 我的也是
发表于 2016-12-17 15:47:07 | 显示全部楼层
没坏,UPS输出是方波,一般万用表测电压只有170多伏,用真有效值万用表测量电压就高了。
发表于 2016-12-17 19:20:02 | 显示全部楼层
这个电压是正常的。我的山特TG500电源插市电输出220V,接上电瓶12V,也是输出170V。
发表于 2019-4-27 09:07:58 | 显示全部楼层
我的也是MT1000的机器,不知道是什么原因,开机没反应了,插市电开关不起作用,一直就是报警
发表于 2019-5-6 16:05:41 | 显示全部楼层
我的也是MT1000的机器,不知道是什么原因,开机没反应了,插市 滴滴报警