把两根铜管从高,低压阀处拆下拧开两个阀门,在粗管口装上堵头,封严。把制冷剂钢瓶的软管接在加氟口上启动压缩机,等1分钟左右打开制冷剂钢瓶阀门慢慢充入制冷剂1分钟左右,反复关闭打开高压阀。如有雾状制冷剂从高压阀口喷出,说明空气以排净了。排空完成后关闭高压阀然后关上钢瓶阀门和低压阀去掉堵头和加氟管。再接好铜管,把高压阀开启90度马上顶开加氟口阀芯让空气排出,30秒左右放开即可。这时先把低压阀门全部拧开,再把高压阀芯全部拧开再把钢瓶接在加氟口上(注意加氟管要排空),用电流表钳住压缩机电源线其中的一根,再慢慢的加入制冷剂,直至与电流表的读数与铭牌上的额定电流一致即可。拆除钢瓶,检漏。无问题收工。
发表于 2010-5-21 19:36:46 | 显示全部楼层
方法不错,制冷剂22可行。
发表于 2010-5-21 19:52:20 | 显示全部楼层
排除压机里的空气的操作方法我同意。但排除连接管及室内部分的空气就不必那样麻烦了。全部过程可这样操作:
室外压机里的空气排除:
1、把两根铜管从高,低压阀处拆下。2、关闭低压阀,打开高压阀。3、启动压缩机,工作3分钟后,边工作边通过软管将氟瓶与加氟咀连起来。4、打开低压阀,再打开氟瓶阀,1--2分钟后,关高压阀,随即打开,如此反复2--3次,直到高压口有雾气(气态制冷剂)排出。5、完全关闭高压阀,继续通过压机吸入制冷剂,8--10秒钟后关闭低压阀。关闭氟瓶阀及停止压机。这时压机里已经有相当一部分制冷剂了。6、按照空调安装的方法排出连接管及室内机里的空气。7、开机检测,如果氟不够的话再加,反正氟瓶还连在上面。
发表于 2010-5-21 20:49:12 | 显示全部楼层
方法挺好,就是浪费点F。
发表于 2010-5-21 22:15:38 | 显示全部楼层
方法挺好, ................
发表于 2010-5-21 23:30:21 | 显示全部楼层
就是想不明白为什么要把低压管拆下?我重来不拆的.把低压阀一关,F会从小管跑出来了.打开低压阀,用手堵住小管,F就会被压机吸走,直接从高压扣打出.
 楼主| 发表于 2010-5-22 09:05:27 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2010-5-25 22:34:37 | 显示全部楼层
这种方法是实战经验,顶顶.......
发表于 2010-5-26 15:31:29 | 显示全部楼层
多谢,学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-26 15:56:47 | 显示全部楼层
空调加氟从来没抽过空,直接排
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:53 , Processed in 0.059273 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表