【参赛】大金多联机代码U4捡修

[复制链接]
发表于 2016-6-19 23:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 bjlsj 于 2016-6-19 23:23 编辑

   此机是多联机,内机3台2匹,到现场后3台手控器均显U4,查故障代码,大金U4是通讯故障,因为内机安装有点高,查信号线有点麻烦,所以直奔外机,,打开外机,叫用户通电,发现主板里HAP指示灯没发光,估计主板供电有问题。
1.jpg   
  拔下X22A,外机变压器初级接头,测无220V电压,查看6.3A保险丝已断,另外压敏也开裂,断电再测X22A处无短路现象,断电重新按上保险丝,X22A处仍无电压 2.jpg
3.jpg
用万用表20K档测变压器初级阻值无穷大,说明变压器也坏了。拆下外机变压器。
4.jpg
因无此变压器,也不知其输出电压,所以决定应急处理。挑开外层胶带,果然发130V温度保险。
5.jpg
短接温度保险丝,通电测次级输出23.2V,试机1小时无温升。
6.jpg
用热胶固定。
9.jpg
外机重新通电,外机HAP灯闪,8分钟左右压缩机慢慢启动,接着上风机开启,半分钟后下风机也开始工作。至此空调正常工作。
8.jpg
大金多连机部分代码。供新手参考

评分

参与人数 3威望 +8 金币 +1 收起 理由
幻幻 + 2 赞一个!
如意维修9 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
杨冬林 + 4 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-6-20 00:59:36 | 显示全部楼层
谢谢分享好贴子,赞一个
发表于 2016-6-20 01:09:47 | 显示全部楼层
多谢分享好经验
发表于 2016-6-20 01:13:21 | 显示全部楼层
楼主威武   为你点赞
发表于 2016-6-20 05:10:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 一马当先 于 2016-6-20 05:14 编辑

变压器的温度保险还是换新的为好,压敏也要装。
发表于 2016-6-20 12:37:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2016-6-20 14:53:17 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢分享!
发表于 2016-6-20 17:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2016-6-20 21:02:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2016-6-23 00:34:22 | 显示全部楼层
如果变压器正常,保险和压敏都坏了。会不会是后级有故障?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 08:50 , Processed in 0.071328 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表