求助,困扰了很久没办法只能请教大家了,空调使用一段时间就烧压机

[复制链接]
发表于 2021-8-31 21:43:47 | 显示全部楼层

进来学习
发表于 2021-9-1 17:38:46 | 显示全部楼层
散热不会,高温,压缩机漏雪种运行也容易坏压机
发表于 2021-9-4 11:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
换了又烧肯定要换毛细管。毛细管微堵最喜欢热保护了。热保护就会坏压缩机。
发表于 2021-9-4 11:19:53 | 显示全部楼层
经验就是这样摸索出来的
发表于 2021-9-5 21:42:49 | 显示全部楼层
这机无维修价值了,如果要修,淡气把内外机冲干净,咖管路清洁剂,毛细管过滤器一起换,装一个全新压缩机,费用加人工太贵了。
发表于 2021-9-6 10:40:23 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2021-9-8 07:32:46 | 显示全部楼层
氮气清洗系统,抽真空,更换毛细管过滤器四通阀,这工程量大了
发表于 2021-9-8 11:29:48 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2021-9-8 19:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
先清洗好系统,过滤器  四通阀 管组或者膨胀阀全部换新。之后再焊上压机中间接上你的外置过滤器,过滤器里面加上纸尿裤或者女人用的卫生巾,抽空加氟,不用加太多,加到机器不保护停机就行,开机运行半个小时左右把氟放掉,重复两到三次,期间看看过滤器里面的卫生巾或者纸尿裤脏不脏,如果脏了立马更换一个,基本就搞定了