电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: A505884268

【参赛】1.5匹格力KFR-35GW冷暖普通空调制冷效果差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-4 12:11:43 | 显示全部楼层
天使之泪雨扬 发表于 2016-7-4 10:33
空调漏氟维修最麻烦了,高空干活危险。

内外机分开打压力,保压一个晚上,第二天大早再去观察压力表,外机漏的就把外机拆下来
拿到店里检漏维修,没办法,选择了这条路,就得慢慢走
发表于 2016-7-5 15:44:58 | 显示全部楼层
顶一个楼主,学习了。
发表于 2016-7-7 12:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
用压缩空气保压是否压力随气温变化压力也变化很大?压力表本地只有最高2.5的那种,楼主打到3.0是用哪种表,不会是410变频空调上用的那种吧?再一个外机保压时关闭大阀,小管拆下用堵头封紧,打开小阀再用充氟软管连接压力表保一晚上还是压力到了关闭小阀卸下连接管保压的??空调我就保过一次压是用我说的方法但当时在气温高,过程中软管温度过高爆了,
 楼主| 发表于 2016-7-7 15:26:02 | 显示全部楼层
维修之旅 发表于 2016-7-7 12:44
用压缩空气保压是否压力随气温变化压力也变化很大?压力表本地只有最高2.5的那种,楼主打到3.0是用哪种表, ...

2.5的是低压表,有5.0的高压表(表是50公斤力的那种) 空气打压,打好关阀门,明早开阀门观察
发表于 2016-7-10 06:10:16 | 显示全部楼层
学习了,学习了!
发表于 2016-7-10 06:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,为楼主赞一个。
发表于 2016-7-11 22:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
这是知道漏了,就是不知漏哪了。维修方向很重要。
发表于 2016-7-14 00:20:06 | 显示全部楼层
这个叫气液分离器,不叫储液罐
发表于 2016-7-14 01:28:22 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2016-6-18 11:48
头一次是你加氟,二次维修又加氟,不知你咋收的费用?

都说过了一年,照样收费呀
发表于 2016-7-14 02:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
这样的活一个人干的了吗?