冰盘制作的问题,请教版主

[复制链接]
发表于 2016-6-18 05:55:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机器是5匹空调室外机,冰盘长7米,宽70厘米,高15厘米,里面盘铜管之后注入10厘米深的水,24小时左右把水冻成冰一直保持不化冰,请教大伙里面盘上100米9.52的铜管,用膨胀阀节流加分液器分液可以吗,管子细不细,100米可以吧,有什么注意事项,谢谢大家
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
没人回答啊
发表于 2016-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
用19的管子,蛇形 这边到那边,  空调压缩机估计不行吧  这个我没做过
发表于 2016-6-18 23:36:29 | 显示全部楼层
100米,坏压机
发表于 2016-6-20 15:12:36 | 显示全部楼层
哪里用得着100米  而且空调外机不适用做直冷,需改动 等等 外机散热比达不到  最好用冷库机组  