求助周老师 海尔KFR-120LW/6302柜机故障

[复制链接]
发表于 2016-6-17 20:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
周老师您好:接修一台海尔120柜机,现象据用户反应,正常使用中停机,内机电源灯闪9次重复,后来关掉电源重新开机,内机启动外机延时启动后1分钟左右后停机,内机面板电源灯闪9次重复,外机主板红灯闪6次重复,运行中储液灌至压机回气管结白霜,低压压力3kg,检查环温,管温电压2V,排气管温4V。把排气管温从管道上取下后开机正常运行。请问周老师是否问题在制冷缺少一点,排气传感器故障。排气传感器28℃下为300K,查资料为80摄氏度下50K.
发表于 2016-6-17 23:31:02 | 显示全部楼层
周老师在那里?。
 楼主| 发表于 2016-8-1 20:15:34 | 显示全部楼层
问题已经解决,原来是通讯故障,在故障发生时,检测通讯电压没有,换了线后,故障排除,
发表于 2016-8-1 20:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
这不科学呀!
发表于 2016-8-1 20:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
这不科学呀!
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:21:39 | 显示全部楼层
事实就是这样,百度查为电源灯闪9次,停一下反复为电源相序问题。我也纳闷,用的好好的,电源咋有问题呢,准备用电源保护器监测呢。