 楼主| 发表于 2016-7-5 23:11:37 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-6-27 00:32
那你加的时候有没有排空

你是说加液管排空吗?那是肯定的呀,怎么说也修了几年空调这点常识还是知道的,不过退回来说yi就算不排空这点空气也不至于影响这么大吧
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:13:46 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-6-27 00:33
看看电容容量是否足够,过滤网有没堵塞

看我发的贴都说的很明白了
发表于 2016-7-6 00:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
要我说吧,无非两个原因,第一个就是你制冷剂加多了,因为你第一次加制冷剂的时候内风机转速本就不高,造成低压过低,是不是加氟的时候感觉压力到了0.4多一丁点儿后一直加压力也上不去?其实这就是蒸发压力低造成得假象。第二个,蒸发器背部或蒸发器翅片夹层脏,冷气散不出去,造成蒸发压力低。如果没有谁去动连接管得话,管瘪的概率不大。建议最终解决办法:放氟→拆内机蒸发器→清洗内机蒸发器→装机复原→抽真空→定量加氟4KG→收钱。
Screenshot_2016-07-06-00-15-34-296_com.miui.gallery.png
Screenshot_2016-07-06-00-15-52-546_com.miui.gallery.png
Screenshot_2016-07-06-00-16-21-229_com.miui.gallery.png
Screenshot_2016-07-06-00-16-33-787_com.miui.gallery.png
发表于 2016-7-6 07:01:24 | 显示全部楼层
yuanhui217 发表于 2016-6-19 00:09
我也觉得,但因为 他的空调走的都是暗管也不敢轻易拆出来查

并一套新管路 试试
 楼主| 发表于 2016-7-18 00:31:10 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-7-6 00:18
要我说吧,无非两个原因,第一个就是你制冷剂加多了,因为你第一次加制冷剂的时候内风机转速本就不高,造成 ...

谢谢你的回复,这么久没找我应该是风机电容问题了
 楼主| 发表于 2016-7-18 00:32:59 | 显示全部楼层
yeqiu 发表于 2016-7-6 07:01
并一套新管路 试试

你这想法太异想天开了,哈哈。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 03:42 , Processed in 0.051652 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表