楼主: yuanhui217

格力5匹柜机蒸发器结冰

[复制链接]
发表于 2016-6-19 08:07:52 | 显示全部楼层
同意阁下意见,节日快乐!
 楼主| 发表于 2016-6-20 23:45:49 | 显示全部楼层
三天了用户还没来找我,难道就是一个风机的电容容量小了三分之一引起的
发表于 2016-6-21 00:58:20 | 显示全部楼层
yuanhui217 发表于 2016-6-19 00:07
就是不敢确定,这么大的机如果放了重加雪种还不行就亏大了

十多天前弄了一台格力5匹,显示E3,E4,冰种少,只有1点多的压力,直接加回冰种,和你说的一样 表不停的摆,后来放了冰种 抽空 加回冰种 效果很好 表针也很稳定。你这效果可以,应该也没什么大问题
发表于 2016-6-21 06:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
5匹的你可以接高压看看压力可以大概判断压机,应该是内机冷交换不完全
发表于 2016-6-21 23:51:21 | 显示全部楼层
当时加氟时有没有空气你都不知道?
 楼主| 发表于 2016-6-26 22:46:25 | 显示全部楼层
lu815058980 发表于 2016-6-21 00:58
十多天前弄了一台格力5匹,显示E3,E4,冰种少,只有1点多的压力,直接加回冰种,和你说的一样 表不停的摆 ...

你这样r高的比较彻底,我一般都是直接加雪种很少抽空重加特别是大机
 楼主| 发表于 2016-6-26 22:47:23 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-6-21 06:00
5匹的你可以接高压看看压力可以大概判断压机,应该是内机冷交换不完全

就是内风机转速慢吧
 楼主| 发表于 2016-6-26 22:49:04 | 显示全部楼层
……^_^ 发表于 2016-6-21 23:51
当时加氟时有没有空气你都不知道?

当时还有两个多压就直接补了雪种,还请指教怎么看里面有没有空气,谢了
发表于 2016-6-27 00:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
yuanhui217 发表于 2016-6-26 22:49
当时还有两个多压就直接补了雪种,还请指教怎么看里面有没有空气,谢了

那你加的时候有没有排空
发表于 2016-6-27 00:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
yuanhui217 发表于 2016-6-26 22:47
就是内风机转速慢吧

看看电容容量是否足够,过滤网有没堵塞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 03:30 , Processed in 0.032383 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表