大半夜搞冰堵,

[复制链接]
发表于 2016-6-16 01:08:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一三温区冰箱不制冷,上门查看,报内漏,拉回来,由于带电磁阀,为了确认加了点氟试了试,制冷正常,1小时后冰堵,保压为冷藏漏,换冷藏和变温,r22吹管路,换压缩机油,恢复管路,加氟试机,中奖了,冰堵,弄了个大过滤器吸水份,各位老师傅有啥好点子赶紧麻烦帮帮小弟,要不然我就没法睡觉了,答应天明给送过去的,谢谢了
IMG_20160616_005146.jpg
IMG_20160616_005159.jpg
发表于 2016-6-16 04:32:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-16 05:36:38 | 显示全部楼层
氮气吹吹吧      
发表于 2016-6-16 05:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
甲醇喝到位冰箱就干活了

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
小小侠V + 1 楼主急用可以

查看全部评分

发表于 2016-6-16 05:52:20 | 显示全部楼层
加点甲醇。等30分钟后冰箱插电,等冰箱能正常制冷了。在冰箱开机状太下撤低抽空30分钟以上。正常加氟。
发表于 2016-6-16 06:29:36 | 显示全部楼层
楼主真的辛苦了
发表于 2016-6-16 07:16:48 | 显示全部楼层
把冰箱内加热抽。。
发表于 2016-6-16 07:33:46 | 显示全部楼层
内漏要 查漏,这样修有什么 用。
发表于 2016-6-16 07:52:59 | 显示全部楼层
既然透析都用上了,不妨再加点药试试(甲醇)
发表于 2016-6-16 08:14:11 | 显示全部楼层
内漏要 查漏,这样修有什么 用。