电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3079|回复: 4

大型保鲜库风机到压缩机结冰

[复制链接]
发表于 2016-6-15 23:27:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
牛奶厂的保鲜库,库温7度,蒸发压力2.6压缩机没有注意看是多大的,下次去的时候多拍些照片多测量一些数值。总电流16A。厂家来调膨胀阀也没有起作用,内机不脏,风扇电机刚换的。版主能不能根据现有的数据判断一下什么故障?谢谢
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2016-6-16 01:06:06 | 显示全部楼层
如果没换风扇电机以前正常 那么也许是新换的风扇电机转速慢 看新电机跟旧电机上铭牌就知道了
发表于 2016-6-16 07:11:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-16 08:31:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 李飞123 于 2016-6-16 08:36 编辑

结冰成那样 严重影响热传导性  先融冰 湿冲程厉害 注意损坏压缩机 蒸发压力太高除非制冷剂是R23  R23 0度时压力为2.5MPa  不是R23的话 应该膨胀阀坏
发表于 2016-6-16 08:55:27 | 显示全部楼层
蒸发压力2.6的话,就不可能结冰了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:38 , Processed in 0.055940 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表