楼主: 阎振远

求助大师 一台55KW电机这是什么情况

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-21 05:43:40 | 显示全部楼层
家平机电 发表于 2016-6-20 20:50
这种情况你可把六根出线拆掉用兆欧表测一下相间阻值找出故障点用纱布擦去拉弧所镀金属或更换接线板

谢谢 回复  已经修好了,属于接线柱已经换好了。
发表于 2016-6-21 21:55:33 | 显示全部楼层
接线柱板的绝缘被破坏。换一个吧一切都OK
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:06:42 | 显示全部楼层
彤宇家电维修 发表于 2016-6-21 21:55
接线柱板的绝缘被破坏。换一个吧一切都OK

谢谢 是线鼻子接触不好,打的火。
发表于 2016-6-23 13:18:49 | 显示全部楼层
接线端子打火后碳化绝缘不行了,更换吧。这种情况我曾在洗衣机的开关上遇到过,也是接线处烧的黑了,总是漏电,只不过洗衣机和这55千瓦电机没法比,洗衣机电压才220伏简单的把烧黑的地方用刀刮干净就不漏电了,你这得换。
发表于 2016-6-29 11:41:29 | 显示全部楼层
27796 发表于 2016-6-15 18:45
接线端子之间存在污垢导致绝缘下降,用砂布打磨清理干净后,拆下所有连接线,用兆欧表测量端子间绝颜电阻在 ...

一针见血非常正确。