求助大师 一台55KW电机这是什么情况

[复制链接]
发表于 2016-6-15 17:46:39 | 显示全部楼层
电动机的三组线圈阻值和每一组对地绝缘阻值测量 还有检查电源线
发表于 2016-6-15 17:52:44 | 显示全部楼层
55KW的电机啊,几块钱的线柱都舍不得换啊
发表于 2016-6-15 18:12:21 | 显示全部楼层
漏电,短路了。
发表于 2016-6-15 18:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
换接线端子再看看接线盒盖
发表于 2016-6-15 18:45:24 | 显示全部楼层
接线端子之间存在污垢导致绝缘下降,用砂布打磨清理干净后,拆下所有连接线,用兆欧表测量端子间绝颜电阻在0.5MΩ以上就OK了。
发表于 2016-6-15 18:57:32 | 显示全部楼层
如果是我的话,我就先把线柱上都拆开,先量一下每相的阻值,然后量一下相与相之间有没有击穿短路,遇到过2次45KW的这样的了,如果都正常的换就量一下线柱和外壳绝缘达不达标,都没问题的话,吧线接上,试机收钱,问题应该就在前面这几个步骤里了
发表于 2016-6-15 19:00:18 | 显示全部楼层
接线柱间距太近,天气潮湿或者峰值电压高就会击穿空气放电。建议更换接线柱或者把接线住相之间用绝缘板隔开,或者更简单方法是用胶布缠几层先凑合用。
发表于 2016-6-15 19:41:22 | 显示全部楼层
按16#楼主说的做,故障应该能处理,最好用变频器带上试机。
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:06:25 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-6-15 16:54
先把接线柱座子换了再说。

谢谢 我也是这样怀疑,先换了再说。
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:07:38 | 显示全部楼层
jinmin1124 发表于 2016-6-15 17:06
先把接线座换了再改接成Y形接法试机测电流,如果说三相电流是一样大则定子绕组没问题,再接成原来的接法就O ...

  谢谢   