求助大师 一台55KW电机这是什么情况

[复制链接]
发表于 2016-6-15 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 阎振远 于 2016-6-15 16:12 编辑

20160615_075853_副本.jpg     一台55KW电机接线端子打火,以为是电机坏,拆开里面好好的,没有烧,装上,通电试机又放炮了,还是接线端子放电拉弧,查看补偿器也没有坏,这是什么情况呀,看接线端子也没有坏呀,怎么就打火的那,请高手帮忙分析  谢谢
发表于 2016-6-15 16:06:32 | 显示全部楼层
找师傅吧 拆了啥也不干就装上试机没话说了

 楼主| 发表于 2016-6-15 16:14:17 | 显示全部楼层
打电玩发泄 发表于 2016-6-15 16:06
找师傅吧 拆了啥也不干就装上试机没话说了

拆开看了里面全都好好的没有烧的地方,就装上了。
发表于 2016-6-15 16:21:39 | 显示全部楼层
哪里出问题就处理哪里  ;问题是你都不处理 跟里面烧不烧有什么关系...
发表于 2016-6-15 16:30:36 | 显示全部楼层
换接线架就好;
发表于 2016-6-15 16:41:08 | 显示全部楼层
1.用万用表好好测量各个绕组阻值2.用M欧表摇下各个绕组对地阻值3.卡一下开机电流!针对你这个情况,线圈烧坏的可能性比较大,不是所有线圈烧坏都能量出和看出来的,你可以再找个电机接在原来的线上,如果正常说明前电机线圈以烧坏
发表于 2016-6-15 16:46:43 | 显示全部楼层
5楼说得对,原接线架因短路而破坏了绝缘,不加处理又加电当然又放炮啦,换接线端子,注意接线端子螺栓顶端和接线端子盒盖之间的距离
发表于 2016-6-15 16:54:54 | 显示全部楼层
先把接线柱座子换了再说。
发表于 2016-6-15 17:06:28 | 显示全部楼层
先把接线座换了再改接成Y形接法试机测电流,如果说三相电流是一样大则定子绕组没问题,再接成原来的接法就OK了
发表于 2016-6-15 17:41:26 | 显示全部楼层
接线柱板的绝缘被破坏。换一个吧一切都OK
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 08:24 , Processed in 0.065297 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表