楼主: luyuejiadian

[参赛]格力三匹缺氟,粗管结霜。

  [复制链接]
发表于 2016-6-16 16:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
管摺,或缺氟
发表于 2016-6-16 16:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
管摺或缺氟
发表于 2016-6-16 20:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
1677074358 发表于 2016-6-15 08:28
错,应该是内机蒸发器结灰尘结满,导致回管结霜!

高!应该把雪种回收,把内机蒸发器拆下清洗。
发表于 2016-6-16 23:15:29 | 显示全部楼层
看样子多数人不相信楼主的话,我觉得是可能的
发表于 2016-6-17 08:07:05 | 显示全部楼层
我碰到这样的好多。都是需要加冷媒的
发表于 2016-6-25 21:45:39 | 显示全部楼层
1677074358 发表于 2016-6-15 08:28
错,应该是内机蒸发器结灰尘结满,导致回管结霜!

人家是内机节流你没看懂啊   内机节流缺氟粗管结霜正常
发表于 2016-6-25 21:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
过滤网特别脏粗管结霜,我遇到过一台。
发表于 2016-6-25 23:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
1924698227 发表于 2016-6-15 19:26
我再给你们说个粗管结霜的,我用2p的外机带1.5p的内机粗管就结霜,制冷杠杠的,今年用了第3个年头 ...

那么问题来了:大师配的这台空调粗管结霜算哪门子的事呢?
我瞎说一通看对不对,相对于2p外机,1.5p內机蒸发器小了,从毛细管过来的液态制冷剂在蒸发器里蒸发不完,回气管里不是干蒸气,而是含有大量制冷剂液滴的湿蒸气,至回气管三通阀处仍然蒸发大量吸收热量,环境温度稍低点时粗管就结霜了
发表于 2016-6-27 21:31:48 | 显示全部楼层
这个电流应该是5匹的柜机
发表于 2016-7-7 19:24:13 | 显示全部楼层
只要毛细到蒸发器这段没有压差,就不会降温(还在高压)。粗管结霜应该是蒸发器某部分半堵了或者有毛细,后半部分靠压缩机类似抽成低压蒸发了