电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 14549|回复: 55

[参赛]格力三匹缺氟,粗管结霜。

  [复制链接]
发表于 2016-6-14 22:42:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力老式三匹空调,制冷效果不好,内机节流的,粗管结霜很厚,细管温热,电流10.5安。开始以为氟多了,放了点氟,感觉放氟的时候压力比较小。不像氟多了的表现,反而像缺氟。入行两年没遇到过内机节流缺氟的,难道粗管会结霜。把压力表连接加氟口。一看压力只有0.2。加吧。加了一会儿外机停了。心想遭了,不会判断错误真的是氟多了保护了吧。去看内机报 e2。查了查是蒸发器结霜保护。正在想还要不要继续加氟,外机又启动了。这个时候我发现制冷效果好多了。这下确定了是缺氟了,但是粗管结霜还是很多。又加了点进去,内机又保护了。用电筒照了照,发现虽然粗管结霜,但是内机蒸发器并没有霜啊,误报了。难道感温头坏了吗。彻底断电,量了量内管温阻值,20k的,已经飚到30多k了。也不知道是温度太低的正常飙升还是感温头坏了。不想继续拆内机搓感温头了,直接换了一个和粗管包一起。这次开机再加氟,没有报错了,加到0.45的时候罐里没氟了。电流11.5安。内机效果很好。粗管霜也化了。对于我这种入行不久的人来说,也长见识了。原来粗管结霜也有可能是缺氟啊。有哪里说的不对的请老师傅指正。

评分

参与人数 2威望 +7 金币 +1 收起 理由
bjlsj + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
杨冬林 + 4 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-6-14 23:00:02 | 显示全部楼层
空调出风正常不,正常的制冷系统是不允许粗管结霜
 楼主| 发表于 2016-6-14 23:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
搞好后粗管全是露水,内机效果杠杠的
IMG_20160613_131156.jpg
发表于 2016-6-14 23:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
正常,出管结霜很多都是缺氟
发表于 2016-6-15 08:23:32 | 显示全部楼层
昨天我也碰到一个也是粗管结霜

发表于 2016-6-15 08:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
错,应该是内机蒸发器结灰尘结满,导致回管结霜!
发表于 2016-6-15 08:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享  毛细管在室内?
发表于 2016-6-15 08:46:57 | 显示全部楼层
内机太脏,清理内机。
发表于 2016-6-15 08:47:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,经验在实践中积累。
发表于 2016-6-15 10:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
从理论和实际工作中这样事情是没有的。应该是风太小、内机过脏、粗管节流。大概你这个案例特别。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:09 , Processed in 0.068322 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表