   本人发过求助贴 格力KFR-46W空调之制热 不制冷 3个月前《冬季》换的全部新版  到了5月份只能制热不制冷了 各种原因 各种故障都排除了 就是修不好  直到看到 “潘浩博” 的留言 才突然惊醒  当时买电脑板时 我连室温、管温买了个全套 当时给我的是15、20K的  装上开机就OK 也没有在意
但是我没有考虑到  格力新款和老款的区别  新款格力用的是50.20.15K的探头  而老款用的是20.10.5K的  卖家给我的是新款探头 跟机老款探头被老鼠咬的看不到了 这就造成我后面维修的错误  我一直在按新款探头更换 所以一直没有修好 更换老款探头开机正常了 希望大家以我为戒 多多注意
发表于 2016-6-14 20:51:35 | 显示全部楼层
电脑板都换了传感器不是应该都要换掉吗?在用原来的传感器都行吗?
发表于 2016-6-14 20:52:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-14 21:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
不理解,新板要用新探头的呀
 楼主| 发表于 2016-7-27 21:50:15 | 显示全部楼层
文文123 发表于 2016-6-14 21:04
不理解,新板要用新探头的呀

原先探头被老鼠咬完了
发表于 2016-7-27 22:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
新版自带新探头 一起换上不就行了吗
发表于 2016-7-28 08:19:40 | 显示全部楼层
不明觉厉,新版都是配套的管你新款老款...
发表于 2016-7-28 08:23:22 | 显示全部楼层
看到环境温度显示不正常  就知道怎么回事了   