保险丝频繁烧坏

[复制链接]
发表于 2016-6-15 21:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
钳流表测一下实际工作电流,再选取合适的保险丝。
发表于 2016-6-15 23:55:10 | 显示全部楼层
觉得保险丝容量小了
发表于 2016-6-16 16:11:50 | 显示全部楼层
实际电流钳一下,直接空开替换
发表于 2016-7-8 17:59:32 | 显示全部楼层
保险好点,建议换成16A的保险丝。
发表于 2016-7-9 17:03:58 | 显示全部楼层


10KW有20A左右吧 保险取值是额定电流的2.5倍
发表于 2016-7-10 11:21:09 | 显示全部楼层
三相电,你怎么不自己算下电流值呢,
发表于 2016-7-10 12:31:10 | 显示全部楼层
我当家 发表于 2016-7-9 17:03
10KW有20A左右吧 保险取值是额定电流的2.5倍

兄弟你不能瞎说的。电压是440v的你仔细看楼主的帖子。
发表于 2016-8-5 16:21:15 | 显示全部楼层
380V 10KW的电热设备,理论上估算电流是15A,现在电压都440V了,不烧保险就怪了
发表于 2016-8-17 07:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
估算三相1KW加热1.5A但熔丝应大1.5倍一2.5倍你的明显偏小而且是不定时的烧
发表于 2016-8-17 08:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
保险15A小了用20A的。