保险丝频繁烧坏

[复制链接]
发表于 2016-6-13 00:35:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个燃油加热器,温度控制,440v电压,功率10kw,角形接法,测量相间阻值为40欧姆,三相差值不超过1个欧姆,电压也平衡,保险丝是15A的,最近老是烧,三相都烧过,保险丝前有一辅助继电器也烧过一次,现在已经换新。只是保险丝最近老是烧,不知原因,求助各位前辈!
发表于 2016-6-13 00:47:49 | 显示全部楼层
几根 加热管?
发表于 2016-6-13 06:35:34 | 显示全部楼层
加热管对外壳漏电
发表于 2016-6-13 07:16:57 | 显示全部楼层
10kw的电器,15A的保险管不觉得小吗?
发表于 2016-6-13 07:20:13 | 显示全部楼层
保险丝中间断的话说明过载电流大,如果是两端断了那一般是有压接电阻(压接件生锈接触不良)。
发表于 2016-6-13 07:20:23 | 显示全部楼层
10KW有20A左右吧 保险取值是额定电流的2.5倍
发表于 2016-6-13 08:57:28 | 显示全部楼层
实际电流也不钳一下?线头接不好比较常见。
发表于 2016-6-13 20:13:13 | 显示全部楼层
15A保险明显小了  
发表于 2016-6-14 16:11:25 | 显示全部楼层
用延迟性保险,或者直接用空开。
发表于 2016-6-15 09:07:52 | 显示全部楼层
你的保险丝参数有问题