今天受某电梯使用方求助,给其使用的电梯进行平层精调,其电梯用的是默纳克6000系统 ,此方法对于默纳克3000+系统同样有效

现场情况为,某电梯使用方的45台电梯,平层效果很差,经过测量,最大平层落差达到14mm,使用方对其很不满意,其维保公司维保员陈述说,电梯整体平层所差都不相同,有些甚至是,上行轿门地槛比厅门地槛高,下行轿门地槛比厅门地槛低,有些上行,下行轿门地槛比厅门地槛高,而有些上行,下行轿门地槛比厅门地槛低, 并且不平层落差尺寸还不一样。


调整方法,
先用拐尺,进行初次平层测量,测量方法如图所示,以轿门地槛为参照点,轿门地槛 比 厅门地槛 高  记为正  ,轿门地槛 比 厅门地槛 低 记为负  ,例如 图中所示 ,分别记为 +7  和 -10


整层楼经过上行和下行记录后,寻找整个楼层的一个参照数值,以这个参照数值调整隔磁刀,让电梯做到 上行  下行 都越平层或欠平层 的数值 都等于这个参照数值


以上工作 完成后 进行井道 自学习  ,学习完成后  调整F4-00参数,调整标准就是这个楼层参照数值。


今天我调整了3台电梯,调整后的平层精度达到±1mm  使用方非常满意,明天我会临时做个实用调整工具,剩下的42台电梯,计划在1周时间内完成 调整工作
QQ截图20160612212146.png
QQ截图20160612212239.png
QQ截图20160612212319.png
发表于 2016-6-12 22:51:28 | 显示全部楼层
又有老人头可收了
发表于 2016-6-14 20:28:02 | 显示全部楼层
技高一筹,轻松赚钱。我等望尘莫及。。。
发表于 2016-7-3 22:38:53 | 显示全部楼层
我一般用fr00到轿厢里调
发表于 2016-7-4 17:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
这么麻烦啊,没巨人通力的好调,在轿厢里面都能调好了,不用量这量那的