欧瑞变频器求助

[复制链接]
发表于 2016-6-12 12:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
PIC_20160612_104058_94C_副本.jpg PIC_20160612_104118_505_副本.jpg
这台变频器的问题是停电后不能自动启动,需手动启机,手动启机后工作正常,如何处理
发表于 2016-6-12 14:19:11 | 显示全部楼层
软件参数调整   工控设备本省就不允许停电后送电就自动启动
发表于 2016-6-12 14:29:08 | 显示全部楼层
没见过停电后能自动启动,那将很危险。
发表于 2016-6-12 14:58:13 | 显示全部楼层
软件参数可以调整  但工控设备本省就不允许停电后送电就自动启动
 楼主| 发表于 2016-6-12 20:53:43 | 显示全部楼层
由多台变频器组成的,控制近100台2.2KW的电机,启停调速在操作台上,所以这些变频器停电再送电后都能自启,由操作台控制启动停车调速,这是工艺要求的
发表于 2016-6-12 23:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
参数设定  停电自恢复。
发表于 2016-6-13 00:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
可用远程启运,
 楼主| 发表于 2016-6-15 14:54:12 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2016-6-12 23:17
参数设定  停电自恢复。

系统设置为F213后,进入调0为停电再来电需手动启动,调1为停电再来电需自动启动,设1,来电后不启动,应是有问题了