急求海尔空调KFR-35W/0523外机不启动

[复制链接]
发表于 2016-6-12 11:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台海尔空调KFR-35W/0523现在是制冷外机不启动,外风机也不转,内机运转正常,大概运行3分钟后,内机停止运转,出现故障代码E7,查代码为通讯故障,在内机运行时测外机L N供电220伏正常,通讯线与N线为直流140伏左右,电压轻微跳变,外机板上的P  N线上的电压为300伏,外机主板上的5V  14.5V电压正常,模块板上U V S没有电压输出,在这外机主板上的故障灯常亮,是不是外机主板坏了,那位师傅知道是哪里出了问题,麻烦告诉一声在此先谢谢了。
 楼主| 发表于 2016-6-12 11:34:38 | 显示全部楼层
不好意思,是模块板上U V  W无输出
发表于 2016-6-12 11:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-12 11:55:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上师傅的回复,没有线路图,不知道它的通讯电压是外机板供电还是内机板供电,望指点一下,谢谢
发表于 2016-6-12 12:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
照康维修 发表于 2016-6-12 11:55
谢谢楼上师傅的回复,没有线路图,不知道它的通讯电压是外机板供电还是内机板供电,望指点一下,谢谢

大都是内机供电!
发表于 2016-6-12 12:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-6-12 11:43
通信线有140V电压?一般都是15V24V先把这个搞定。

通讯线也有110V的大把,修过格力3P的,代码E6.(通讯故障),室外机工作不到十分钟压缩机高压保护停机,前一位师傅短接高压保护,把通讯线接在室内风机PG电机中间脚位(110V电压),用了一夏天(故障代码E6没有解决)。我修时报内外机板一起换1000嫌贵不修,最后也没有处理E6.更换老化的外机32A交流接触器把制冷修复
发表于 2016-6-12 12:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-12 13:02:55 | 显示全部楼层
    同意3楼观点。通讯一般都是内外机板上的光耦来担任完成的,外机板的高低直流基本有,应该再查下内机板的通讯光耦工作状况。
发表于 2016-6-12 14:06:17 | 显示全部楼层
先重拉根通讯线试下
发表于 2018-7-22 14:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
110V不对吧,你怎么测的。用万能表测N与S之间的电压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:56 , Processed in 0.061369 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表