楼主: 楠溪江

变频空调改定频空调,基本成功

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-16 19:00:02 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2016-7-16 17:34
楼主最好自己买管再盘个冷凝器与蒸发器,来个彻底的改变。

说这话啥意思啊~~
发表于 2016-7-16 21:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
就算换个原厂压缩机也没你这代价吧?时间成本,后续维修。而且效果打折。
发表于 2016-7-16 23:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
好大工程………………
发表于 2016-8-5 22:15:06 | 显示全部楼层
这种精神值得学习,这种方法嘛,一般人做不到
发表于 2016-8-6 00:15:44 | 显示全部楼层
这就没事找事做吧
发表于 2016-8-6 00:35:36 | 显示全部楼层
这是老师叫学生练手的功夫.
好老师........
难得...........
发表于 2016-8-6 07:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
代价太大了不划算
发表于 2016-8-6 09:30:19 来自手机 | 显示全部楼层
除了用回原来的两个散热器,外壳外,其他的全部要更换。
发表于 2016-8-6 10:22:11 | 显示全部楼层
不可以,变频机压缩机频率高,除非用变频器驱动,市电50HZ驱动功率不够
发表于 2016-8-6 11:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
真不嫌费劲